Hallöchen,

hab mal zwei Fragen. Hoff mir kann weitergeholfen werden.
Mache eine technikerarbeit und muss da sieben verschiedene Volumenkörper immer auf den gleichen Druck evakuieren und diesen Druck überwachen und bei unzulässiger Abweichung automatisch nachevakuieren. Hab das ganze schon programmiert und kann den Druck erreichenm und überwachen. Nur wenn ich einen anderen Volumenkörper anschließe stimmt meine Einstellung der analogen Schwellwertschalter nicht mehr, und der Druck ist entweder zu hoch oder zu gering.

1. Gibt es eine Möglichkeit in der LOGO Steuerung (V 6.0) ein Analoges Signal von einem Drucksensor umzuwandeln um dieses dann in z.B. hPa auf dem TD Display anzuzeigen.

2. Und dann wäre es noch cool wenn jemand wüsste ob und wenn wie ich ein Programm erstellen kann, in dem ich sieben verschiedenen Volumenkörper z.B. durch das TD Display auswählen kann und je nach Volumen dieser Körper auf den Druck evakuiert werden kann. Jeder Körper muss auf den gleichen Druck evakuiert werden, nur die Einstellwerte des Analogen Schwellwertschalters stimmen dann nicht mehr.

Wäre cool wenn jemand eine Lösung wüsste, bin auch über ganz neue Ideen oder Vorschläge dankbar.

Liebe Grüße
msitermg
 
hallo,
stell doch mal rein was du schon hast, punkt 1 kein problem, punkt 2 müsste auch gehen, hab zwar kein td, aber müsste klappen. aber bitte das pogramm reinstellen, keine zeichnung.:)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Oh das sind natürlich gute Nachrichten, wusste doch dass es jemanden gibt der mir weiterhelfen kann.

Hab die datei angehängt.

es dreht sich bei Punkt 1 um die Bausteine B005 und B004 die mir den Druck über das Display anzeigen.

wegen Punkt 2 wäre es z.B. cool wenn man sagen könnte ich betätige F1 auf dem Display und habe Volumenkörper 1 ausgewählt. Wenn dann die Steuerung die hinterlegten Werte für volumenkörper 1 nehmen würde, wäre das klasse. Und das ganze eben wenn irgendwie möglich so, dass ich 7 verschiedene Volumenkörper auswählen kann.

Danke mistermg
 

Anhänge

  • 4000.zip
    23,8 KB · Aufrufe: 11
hallo, die analog verstärker und schwellwertschalter sind ja gar nicht skaliert???? was gibt den dein fühler denn dein fühler raus 0V= ???hpa, 10V =??? hpa, das ist das erste.
im anhang was für punkt2.
 

Anhänge

  • tdauswahl.zip
    8,8 KB · Aufrufe: 5
Hier nun noch ein Diagramm zur Drucksensor. Ich muss als Enddruck 120 hPa erreichen. 120hPa sind 11,68V

Die andere Steuerung ist hammers cool, damit kann ich glaub was anfangen dankeschön

grüßle mistermg
 

Anhänge

  • Neues Bild.jpg
    Neues Bild.jpg
    69,9 KB · Aufrufe: 13
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo,
so jetz mal geschätzt, was genaues ist natürlich nicht:), so jetzt modifieziert, jetzt lassen sich ein und ausschaltpunkte über td ändern, einfach auf die zahl doppelklicken und hoch runterfahren.
 

Anhänge

  • tdauswahl2.zip
    11,3 KB · Aufrufe: 8
Hab mal noch ne Frage zu den Analogen Schwellwertschaltern. Die Gain und Offsetwerte sind jetzt ja verändert. Wie kann ich aber nun umrechnen dass sich die Werte auf dem Display anzeigen lassen die vn mir gewünscht sind? Würde gerne über den "ax verstärkt" den kompletten Evakuiervorgang über den Druckwert in hPa über das Display anzeigen.Wie kann ich das machen?
 
hallo,
hmmm, das sind jetzt die werte in hpa, dein fühler gibt bei 100hpa ca.5V raus, bei 125hpa 6v, wenn du das simulierst siehst du das daran: analogwertvorgabe 100, am anologeingang steht dann 100 und darunter 500, entspricht 100hpa und deswegen liegen 5v an, bei 125hpa, zeigt er 125 und 600 an, also 125hpa und 6v an. die werte sind jetzt auf den fühler skalliert. wenn dann im display 120 angezeigt wird sind das auch 120hpa.
oder hab ich die frage nicht verstanden?:confused:
oh seh gerade du hast geschrieben 120hpa sind 11,68V, also ich das aus deinem diagramm anderst, die blaue linie ist die spannungskurve. und 11,68v kann der analogeingang nicht mehr verarbeiten.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallöchen,

die Schaltung ist an sich richtig cool, nur ich weiß nicht genau wie ich das ganze nun in meine vorhandene Schaltung einbauen kann.

Muss mit F1 starten können dass der Volumenkörper evakuiert wird, und beim erreichen des Enddruckes soll der Ausgang (bei der vorhandenen Q1) abfallen, aber bei einer unzulässigen Abweichung wieder angehen. Und dieser ganze Vorgang soll jederzeit von mir durch betätigen der F2 taste abgebrochen werden können.

Wäre cool wennn du da ne Idee hättest wie ich das am besten realisieren könnte, ich als Laie hab null ahnung, bin grad echt überfordert.

Dankeschön schonmal
 
hallo,
ganz langsam, du hast doch noch f3 und f4 frei, versuch es doch erstmal mit einem behälter, und ein bischen sollste dabei ja auch lernen.:)
 
ja genau hab F2 bis F4 noch frei. hatte ja aber in der ersten Schaltung alles über RS geschaltet um die einzelnen Signale rückzusetzen. Nur die Zähler kann ich nicht rücksetzen die geben immer den Wert aus, der eben eingestellt ist. Vielleicht steh ich auf dem Schlauch aber irgendwie komm ich nicht ganz weiter.

Muss die Ausgänge alle so beibehalten da ich mit denen etwas ansteuere, und das ganze eben wenn möglich für 2 Volumenkörper gleichzeitig. Wäre cool wenn du mir nochmals nen tipp oder ne Info geben könntest wie ich das schaffen könnt. Dadurch lernt man auch schon ganz schön viel dazu :)

grüßle mistermg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo,
ich glaube jetzt habe ich erst verstanden was du willst, 7 einwerte und 7auswerte vorgeben, je nach behältervolumen, also du wählst behälter 3 vor, und da stehen dann die aus und einschaltwerte drinn, und werden an die schwellwert schalter übertragen hab ich das richtig? :confused:
 
ja ganz genau,

sorry wenn ich mich bissle umstädlich ausgedrückt haben sollte. Also wenn es irgendwie klappen würde so etwas hinzubekommen dann wäre ich sowas von happy
 
hallo,
ich hoffe das ist die endlösung, zb steht für behälter 1 in b19 der einschaltwert und in b26 der der ausschaltwert, da kannst du deine werte eintragen die du haben willst, in b35 kommen die einschaltwerte raus, und in b38 die ausschaltwerte raus.
aber eins musst du mir versprechen, mach sowas nie wieder mit einer logo.:p
 

Anhänge

  • tdauswahl3.zip
    20,1 KB · Aufrufe: 5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
sodele jetzt meld ich mich auch mal wieder.

erst mal vielen vielen Dank dass des alles so schnell und wunderbar geklappt hat.

Hab mal noch kurz eine Frage.
Konnte das Programm heute nicht an die LOGO übertragen, da bei den Analog - MUX und Analoge Arithmetik Bausteinen die Ausgänge nicht verbunden waren. Da es aber nicht genügen analoge Ausgänge gibt und ich auch nicht genügend merker zur Verfügung hab nun die Frage ob es irgendwie eine möglichkeit gibt die Analogsognale über Oder Bausteine oder so zu verknüpfen. Oder kann ich ein Analogsignal in ein digitales umwandeln und dann noch ein Digitalausgang anhängen?

Hoff auch darafu hast du ne Antwort.

Vielen Dank schonmal
 
Das würde zwar funktionieren und hatte ich auch versucht, aber hab dafür leider zu wenig zur verfügung. Auch Analogausgänge reichen nicht aus.
 
Hallo mistermg,

wenn Dir die Analogmerker zum Abschliessen nicht ausreichen, kannst Du an Deine offene Multiplexer Analogschwellwertschalter anhängen.
Die haben einen Digitalausgang, den Du mit einer Offenen Klemme oder einem Merker abschliessen kannst. Ist zwar etwas umständlich, aber m.E. der einzige Weg.
 
coole Sache, Dankeschön, des hat alles bestens geklappt. Ihr seid die besten.

Nun nochmals kurz eine Frage. Wegen dem Analogen Schwellwertschalter. Hab alles nochmals ausgetestet und festgestellt dass bei einem Wert von ca. 550 am Analogeingang ein Druck von 120 hPa erreicht ist. Jetzt die Frage, wie muss ich die Gain und Offset Werte verstellen um bei einem Wert von 550 am Analogeingang einen Anzeigewert von 120 hPa zu bekommen.

Danke schonmal
 