Temperaturdifferenzsteuerung..

Nelkino

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

Ich habe ein Problem und zwar muss ich eine Heizung mit Temperaturdifferenzsteuerung machen.

Die Temperatur in dem Raum soll zwischen 20 und 25°C liegen und gehalten werden. Mit START soll halt gestartet werden und gleichzeitig eine Kontrolllampe leuchten. Thermostat F1 schaltet bei 25° und F2 bei 20° dann sind die Schaltglieder beider Thermostate geschlossen und K1, das Schütz zieht an. Wenn die Temperatur allerdings unter 20° kommt soll F2 öffnen, Schütz bleibt aber so lange angezogen bis Temperatur über 25° steigt und F1 öffnet. Die Anlage sollte sich entweder durch STOPP (Taster) oder automatisch nach 5 Min. abschalten....

Wie kann man sowas realisieren? Hab bis jetzt noch nichts mit Temperaturen gemacht..
 
Hallo,

hört sich irgendwie nach Hausaufgabe an ;)


Was hast du denn bis jetzt?

Klingt jedenfalls nicht so schwierig.
Wenn du mit Temperaturen bis jetzt nix zu tun hattest, dann stell dir einfach vor, daß die Sensoren Füllstandsgeber und die Heizung eine Pumpe ist.
Die Aufgabe lautet nun: Regelung des Niveaus in einem Behälter



MfG
 
Was

kannst du denn?

Kannst Du was elektrisches 'malen'?
Hast Du schon mal programmiert?
An welcher Maschine arbeitest Du?

--- is doch ne Hausaufgabe--- gibs zu....

Greetz Tom
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich verstehe das trotzdem iwie nicht..

AnlageEin durch Start-Taste
AnlageAus (bzw. nicht AnlageEin) durch Stopp-Taste oder nach 5min

K1Ein wenn die Temperatur < 20 °C
K1Aus ( bzw. nicht K1Ein) wenn die Temperatur > 25 °C

Nun musst du noch folgendes überlegen
1. Wie erkennst Du die Temperatur "< 20 °C"
2. Wie erkennst Du die Temperatur " > 25 °C"
3. Wie berücksichtigst Du "AnlageEin"
 
Also,

I1 mit einem RS - Glied verbinden und zwar an das setzen? und an das Rücksetzen dann das AUS also I2?
Wie berücksichtige ich dann die 5min? Mit einem Ausschaltverzögertem-Glied?

I1 = S (vom RS-Glied) = Q1
I2 ODER-Glied Ausschaltverzögert = R (vom RS-Glied)
so richtig bis jetzt?
 
Dein Lösungsansatz ist bisher (fast) richtig.
Ich denke aber, Du wirst mit dem autom. Ausschalten Probleme haben.
Wie beschaltest Du denn den R-Eingang vom RS-Glied? Insbesondere den Eingang der Ausschaltverzögerung.

Funktion der Ausschaltverzögerung:
Wechselt der Eingang von "0" auf "1" (also Ein) folgt der Ausgang unverzögert.
Wechselt der Eingang von "1" auf "0" (also Aus) folgt der Ausgang verzögert.

Die Zeit soll gestartet werden, wenn die Anlage Ein ist.
Liegt "1" am R-Eingang des RS-Glieds wird der Q1 wieder gelöscht.

BTW: Mir wäre die Variante mit der Ausschaltverzögerung zu kompliziert.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
qx7-7.jpg


So in etwa? Hab jetzt nur 5Sek statt 5Min genommen.
 
Sorry, ich kann keinen Zusammenhang zwischen deinem Programm und der Aufgabenstellung erkennen.

I4, B001 und B005 haben keine Funktion und können entfallen.

Übrigens kannst Du mit F3 die Simulation starten und somit dein Programm testen.
 
Zurück
Oben