Mit Möller S 40 Eltako programmieren

berti74

Level-1
Beiträge
26
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Als SPS Anfänger stehe ich vor dem Problem einen Stromstosschalter zu Programmieren. Also mit einem Eingangsbit einen Ausgang setzten, und mit dem selben Eingangsbit den Ausgang wieder rücksetzten. SPS ist eine MM201, Software die S40 von Möller. Wie gesagt, ich bin blutiger Anfänger. Danke schon mal im voraus.
 
Stromstoßrelais

Das hatten wir schon mal wo:

Das ist ein Beispiel aus einem Moeller Handbuch.
Hast du schon mal mit S40 programmiert??

LD EINTASTER
ANDN HILFSMERKER
ST IMPULS_AUSGANG
LD EINTASTER
ST HILFSMERKER
LD IMPULS_AUSGANG
XOR AUSGANG_SSR
ST AUSGANG_SSR (das ist der eigentliche Ausgang des Stromstoßrelais)
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Stromstoßrelais

Hallo Serviceman,
Danke für die Hilfe. Ich habe mal ein IHK Kurs für die S7 gemacht. Da ich die Soft und Hardware für die Möller Sachen zu Hause habe, wollte ich mich da mal reinarbeiten. Digitaleingänge lesen und setzten geht so, Analogeingänge vergleichen und so Kleinigkeiten geht auch so halbwegs. Aber wenn es dann etwas komplizierter wird, hänge ich. Die ganzen Funktionsbausteine sind noch absolute unbekannte für mich. Mit dem MI4 arbeite ich mich eben auch etwas ein. Als nächstes würde ich gerne eine Zeitschaltuhr für einen Ausgang Programmieren. Die Schaltzeiten sollten über das MI4 veränderbar sein. Wenn jemand ein Beispielprogramm für eine Zeitschaltuhr hätte, wäre das Super. Gruß und nochmals Danke
 
Zeitschaltuhr

Das mit der Zeitschaltuhr (für S40) wurde hier vor kurzem ausführlich abgehandelt .
Einfach mal die Suchfunktion nutzen.
 
Zurück
Oben