-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, da ich über den PGU Eingang ein Bedienerpanel anschließen muss, wollte ich an der PCD2.M120 über Port 1 mittels PCD7.F120 in Steckplatz A den PC zur Steuerung anschließen. mein Problem ist, dass ich keine Verbindung über Port 1 herstellen kann.
Bis jetzt habe ich unter den Hardware Settings -> S-Bus -> häkchen für S-Bus Support. und unter -> Serial -> häkchen für Serial S-Bus Port -> Serial Port auf "1".
Diese Einstellungen wurden dann über die normale PGU Schnittstelle in die PCD geladen.
Anschließend hab ich die Online Settings auf S-Bus gestellt und keine Verbindung herstellen können über Port 1.
Woran kann das liegen. S-Bus über PGU Schnittstelle funktioniert wenn ich den port auf "0" stelle und reinlade. könnte die alte Firmware V082 daran schuld sein?
 
Zuletzt bearbeitet:
Hast du bei deinen Online-Settings alles richtig eingestellt ?
- S-Bus Adresse
- Baudrate
- S-Bus Modus (Data, Parity, Break)

beim S-Bus Protokoll muss einiges mehr eingestellt werden als beim PGU-Protokoll.

Bist du dir sicher, dass dein Verbindungskabel Saia-Schnittstelle 1 - PC COM richtig aufgebaut ist. Die 1er Schnittstelle hat ja eine Klemmleiste und keine SUB-D Buchse (Rx und Tx gekreuzt; Handshake-Leitungen gekreuzt und evtl. Brücken im Stecker am PC). Die genaue Belegung steht im Handbuch der PCD2.

Im übrigen würde ich lieber das Bediengerät an Port 1 anschliessen und den Port-0 für das Programmiergerät freihalten.
 