Hallo zusammen

Ich bin dabei, eine VIPA CPU 115 zu programmieren. Nun habe ich aber schon bei der Hardwarekonf. Probleme:

Wenn ich nach den Vorgaben von Vipa die Konfiguration vornehme, nämlich mit einer 315 2 DP CPU und einem Slave kann ich die Hardware nicht laden.
Jedesmal reagiert das HW Konfig nicht mehr / stürzt ab. Um den Laptop auszuschliessen habe ich den meines Arbeitskollegen genommen und bei dem ist das gleiche passiert....

Kennt jemand das Problem oder hat mir ein paar Tipps?

Danke und Gruss Dom_
 
Es gibt im HW-Konfigurator verschiedene 315 2 DP.

Es muss die 315-2AF03 verwendet werden, bei den neueren könnte es schon hakelig werden.

Ansonsten eine Anfrage an die Vipa-Hotline, die helfen da gerne.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hardwarekonfig

Hi,

bei der Leiferung der VIPA System 100V CPU müßte eine CD dabei sein, auf der die Handbücher drauf sind. Schau einfach in das Handbuch der CPU System 100V. Wenn die CD fehlt dann einfach das Handbuch unter:
http://www.vipa.de/de/service/handbuecher/system-100v/
herunterladen.

Ich hab noch 2 Screenshots aus dem STEP 7 angehängt.

Ich wünsche viel Erfolg.

Sollte doch noch was sein, hier die Nummer für allen VIPA Kummer: 09132/744-1150.

Viele Grüße

micha732
 

Anhänge

  • Hardwarekonfig VIPA Sys100V.JPG
    Hardwarekonfig VIPA Sys100V.JPG
    161,3 KB · Aufrufe: 32
  • Hardwarekonfig VIPA Sys100V_Slavekonfig.JPG
    Hardwarekonfig VIPA Sys100V_Slavekonfig.JPG
    180,6 KB · Aufrufe: 26
Problem gelöst

Hallo zusammen,

Erstmals danke für die Tipps die kamen...

das Problem war ein defekt ausgeliefertes Erweiterungsmodul. Neues eingebaut und alles ging problemlos.... Habe zulange nach Fehlern von mir gesucht :???:

Nun habe ich doch noch kurz eine andere Frage:

Wenn ich einige Bausteinä ändere und neulade ist der Speicher schnell voll,
wie kann ich die nicht mehr benötigten Daten auf einfache Art löschen?

Ich programmiere noch nicht lange und bin mich daher nicht gewöhnt das ich an die Kapazitätsgrenzen komme ;-)

MFG Dominik
 
Hallo zusammen,


Wenn ich einige Bausteinä ändere und neulade ist der Speicher schnell voll,
wie kann ich die nicht mehr benötigten Daten auf einfache Art löschen?


MFG Dominik

Ist bei Vipa leider so. Du musst den Speicher immer wieder manuell komprimieren damit die alten Bausteine gelöscht werden.
 