Hallo zusammen,

Einer unseren Kunden hat eine Compact
Logix von Allen Bradley und moechte gerne uber Ethernet RFC 1006 mit
Simatic S7-400 ( CP443-1) kommunizieren. Leider ist meine Allen Bradley erfahrung 0,0.
Und habe keine erfahrung ob es moeglich ist und welche teile ich hier fuer brauche.

Hat einer sowas ähnliches schon realisiert

Danke,
 
AB Compactlogix kann nicht mit "RFC1006" arbeiten, nur "Ethernet/IP".

Es gibt keine einfache Weise, AB Compactlogix und Siemens S7 zu verbinden.
Überlegen Sie, einen PC mit OPC als Übersetzer zwischen den zwei zu benutzen.

Können Sie mehr Details über die Datenübertragung zur Verfügung stellen? (Zahl der Datenbytes, Übertragungsrate, zyklisch oder eventbasiert).
 
Eine (sehr langsame) Moeglichkeit AB und Siemens zu verbinden ist ueber DF1. Bei Siemens gibt es fuer die CP-341 einen DF1-Treiber. Auf AB-Seite ist DF1 das Standartprotokoll zum Programieren. Ansonsten koennte man auch ASCCI-Protokoll nehmen (mit einer CP340 oder CP341).
Ueber Ethernet waere es extrem schwierig, da man die Telegramme selber erzeugen muesste...(moeglicherweise gar nicht moeglich)
Mein Tip: AB in die Tonne...!!! :lol:
 
Hallo,

Erst einmal Danke für die antwort ! Sowie es jetzt aussieht werden wir uns entscheiden fuer ein Gateway. Weitere erfahrung melde ich noch
spaeter.
 