ABB CS31 Erweiterungsmodule anschließen

segler1000

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe günstig eine CS31 und einige I/O Module erhalten. Nun stellt sich für mich die Frage wie ich diese I/O Module konfiguriere um sie an der CS31 betreiben zu können. Ich habe keine Unterlagen über diese Module.
Wäre echt super, wenn sich noch jemand mit diesen älteren Steuerungen auskennt und mir einen Tip geben könnte.
Viele Grüße
Manfred
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
so weit ich das Erinnerung habe mußt Du die IO-Karten nur über die Zweidrahtleitung an die CPU anbinden. An eine Konfiguration kann ich mich nicht mehr erinnern.

Gruß Frank
 
Stimmt schon, im Prinzip schließt du die CS31 Module über ein Bus-Kabel an die Steuerung an.

Aber die Frage ist, welche Steuerung hat er!?

Bei einer aktuellen konfigurierst du die Anzahl der Module in der Systemkonstate und die Kommunikationseinstellungen im CS31TE Baustein.
Bei einer älteren, like T300, musst du für die Modulkonfig. Gruppennummern zuweisen!
 
Hallo,
erstmal danke für die Antworten.

Die Steuerung ist eine ABB Procontic CS31 Type 07 KT 93
Das Erweiterungsmodul wird über eine 2 Drahtleitung angeschlossen.
Wenn das Modul vom Sockel abgeschraubt wird, kann man einen DIL Schalter sehen.

Die Programmierung der Steuerung ist kein Problem, nur irgentwie muss dieses Modul konfiguriert werden.
Auf dem Modul befindet sich ein Testschalter. Drücke ich diesen, bekomme ich die Meldung Busstörung auf dem Modul angezeigt.

Danke nochmals und eventuell hat ja jemand eine Idee

Manfred
 
Hallo

Du musst die SPS umstellen von Stand alone auf Master

3 SPS–Art freigeben
Die SPS–Einsatzart (z. B. Stand–alone oder Master) wird
durch den Wert der Systemkonstanten KW 00,00 festgelegt.
Die Default–Einstellung für die Einsatzart ist ’Stand–
alone–Betrieb’ (KW 00,00 = –2).
Eine Änderung der SPS–Einsatzart erfolgt in drei Schritten:
1. Systemkonstante KW 00,00 ändern und zur SPS
übertragen
2. SPS–Programm im Flash–EPROM sichern (dadurch

wird die geänderte Systemkonstante KW 00,00 im
Flash–EPROM gesichert)
3. neue SPS–Einsatzart aktivieren durch:


– Menü–Punkt
SPS–Art freigeben aufrufen
oder
– Spannung aus– und wieder einschalten
oder
– Menüpunkt

Kaltstart aufrufen
Ist der RUN/STOP–Schalter auf RUN eingestellt, so wird
das SPS–Programm mit
SPS–Art freigeben auch gestartet

Quellle:
http://library.abb.com/global/scot/...263c1256b250039d0ac/$File/2CDC120031M0101.PDF

dann die Adresse vom Busmodul einstellen

z.B.seite 47
http://library.abb.com/global/scot/...f2fc1256b220043cdfe/$File/2CDC120023M0101.PDF

MfG



 
Zurück
Oben