Servus Kollegen,

hat schon jemand eine ähnliche Fernwartung aufgebaut:

Laptop USB nach RS232
RS232 nach TCP/IP ins Internet
VPN nach Kunde
TCP/IP nach RS232
RS232 auf Omron SPS

Ich weiß im Moment nicht recht ob ich das so verkaufen soll, denn der Kunde sitzt a: weit weg, b zahlt der das sowieso nicht

Wenn wer eine Lösung in der Tasche hat wäre ich unheimlich dankbar.

mfg Mathias
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi

>Ich weiß im Moment nicht recht ob ich das so
>verkaufen soll, denn der Kunde sitzt a: weit weg,
>b zahlt der das sowieso nicht

Ich würde sagen, KEIN Geld --> Verbringe die Zeit lieber mit Frau/Freundin, da hast du mehr davon :ROFLMAO:


>Wenn wer eine Lösung in der Tasche hat wäre ich unheimlich dankbar.
Wird hiermit nicht mehr benötigt. :rolleyes:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
servus,

lese ich das richtig, dass dieser com server mir am laptop eine rs232 schnittstelle simuliert und am anderen ende per netzwerk die signale raus kommen und ich eine sps so programmieren kann?

bitte bitte mehr infos, denn netzwerke sind nicht unbedingt mein spezialgebiet.

danke, danke
 
Hallo,
im Prinzip sorgt er dafür das Deine SPS beim Kunden über Ethernet programmiert/diagnostiziert werden kann. PC <-> Ethernet <-> Com-Port Server <-> RS232 <-> SPS.

Zur Fernwartung habe ich schon einmal Geräte der Fa. MBConnectline eingesetzt. Die sind kompakt und einfach zu konfigurieren. Einfach mal googeln.

Gruß Giftpilz
 
Das eigentliche Problem ist bei so etwas meist, ob das auf dem Laptop laufende Programm die höheren Latenzzeiten verkraftet und keinen Verbindungsfehler moniert.

Bei manchen Anwendungen (mir fällt dazu gerade die Easysoft ein) kann man ein Timeout einstellen, sonst kann es schwierig werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
servus,

ich werde die transferzeiten und die time-outs besonders beachten.

ich bin am mittwoch und donnerstag bei omron und da wird dieses thema ein besonderes augenmerk haben.

sonst danke erst mal für die auskunft
 
Hallo,
ich hoffe es konnte geholfen werden.

Überwachungszeiten können bei der OMRON -Software hochgesetzt werden, kein Problem.
Zusätzlich kann auch noch die Größe der Übertragungstelegramme eingestellt werden (Frame Length), steht bei Ethernet z.B. auf 2000, bei Toolbus auf 1000, kann aber auf ca. 350 runtergesetzt werden.

Wiesemann und Theis würde ich auch empfehlen, ist in verschiedenen Anlagen verwendet.

Um welche SPS handelt es sich eigentlich, CP1L? Da gibts ja auch ne Ethernet-Aufsteck-Karte: CP1W-CIF41
 