Allen Bradley PLC 5 nach Controllogix

marlob

Level-3
Beiträge
5.151
Reaktionspunkte
1.299
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

aus einer PLC 5 sollen Teile eines Programmes in eine controllogix ausgelagert werden.
Anschliessend sollen diese beiden CPUs miteinander kommunizieren (über Controlnet).
Hat mal jemand soetwas gemacht und was gibt es zu beachten.
z.B. beim konvertieren von RSLogix5 nach RSLogix 5000, unterschiedliche Geschwindigkeiten der PLC,
Kommunikation zwischen den CPUs usw.

Meine Kenntnisse von Allen Bradley tendieren leider gegen Null. Ich programmiere sonst nur Simatic und Mitsubishi.



mfg
marlob
 
Für die Konvertierung gibt's ein Programm von Rockwell, ich würde darauf aber verzichten. Der Grund liegt darin, daß Du die Vorteile der Controllogix sonst nicht unbedingt nutzen kannst. Angefangen bei den Tagnamen (die das Konverteirungsprogramm sich ja ausdenken muß) bis hin zu einer sinnvollen Task-/Programmaufteilung (zeit- und eventgesteuerte bzw. kontinuierliche Tasks...).
Kommunikation per Cnet geht problemlos, Du mußt Dich aber etwas damit beschäftigen (RsNetworx for Controlnet...). Für scheduled Kommunikation mußt Du Datentafeln im PLC haben, jeweils eine für jede Richtung plus eine dritte für Status. Kann aber RsNetworx im Projekt anlegen. In Rsnetworx dann die Bereiche für den Datenaustausch festlegen (incl. Nodeadressen, RPI, NUT usw). Im CLX-Projekt das Gegenstück dazu anlegen, nach dem Programmdownload in RsNetworx die Optimierung starten, fertig, steht aber alles hier drin:

http://domino.automation.rockwell.c...90E4AC18561B816485256AFB0057E41B?OpenDocument
 
Zurück
Oben