Hi,

also die Karte wird es nicht sein. Da habe ich schon die 3. probiert, die auch in anderen Panels funktioniert. Es leuchtet aber auch die rote LED DEF / DIRTY. Lässt sich das Panel auch ohne diese Speicherkarte verwenden (evtl. über LAN oder sonstiges) ?
 
Gf2

Hallo,
meine Wissens wurde das Panel vom Hersteller mit Betriebssystem onboard ausgeliefert. Das Panel würde so auch ohne Speicherkarte starten.
Mit neueren Galileo-Versionen musste oder konnte man auch das OS von der Speicherkarte starten. Die Projektdateien waren in beiden Fällen auf der Speicherkarte. So konfiguriert startet das Panel NICHT mehr ohne Speicherkarte.
Das System hat nur einen Bootloader, der es nicht möglich macht über Ethernet zu starten.
Welche Meldung erscheint denn auf deinem Panel?

mfg
justbql
 
Auf dem Display beim Hochfahren:

Bootloader Version 3.03
Micro Innovation AG_
--------------------------------------------------
Type FG2-10 (VGA 10.4")
..
..
..
---------------------------------------------------
No Image file on MEMORY CARD SLOT A

dann bleibt das Panel stehen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
fehlerhafte Formatierung der Flashkarte?

Hast du Galileo und kannst die Projektdaten auf die Karte schieben? Versuche die Karte unter Windows 98 und Galileo mit den Projektdaten zu beschreiben.
Das sollte nur beim ersten mal nötig sein. Später kannst du wieder unter XP programmieren. Ich glaube das ist ein Kompatibilitätsproblem zwischen CE und XP.
Ein ähnliches Problem konnte ich vor einiger Zeit so lösen.
Gruss Justbql
 
Ja, ich habe Galileo. Auch unter XP.

Damit denk ich, dass das Display damit auch beschrieben wurde. Ich verstehe auch nicht, dass es jetzt mit einmal nicht mehr geht. Ich werde das aber auf jeden Fall mal unter Windows 98 versuchen.

War das bei dir die gleiche Fehlermeldung?
 
Der Bootloader kann einfach das Betriebssytem nicht finden. Sozusagen gar keien Fehlermeldung. Das Panel hatte damals das gleic
h V erhalten. Vielleicht reicht es auch sachon die Flashkarte unter 98 zu formatieren. Das Projekt unter 98 aufspielen sollte auf jeden Fall klappen.
 
Zurück