Hallo ,
ich heiße Alex und bin ziemlich neu auf dem Gebiet SPS.
Ich habe hier eine SPS von Mitsubishi liegen , Typ FX2NC 64MT-DSS.
Dazu habe ich noch ein Bedienpaneel MAC-E100 , das Verbindungskabel FX-20P-CAB und diverse Software bekommen. Nur leider fehlt mir das Programmierkabel zur SPS.
Nun habe ich gelesen das man über die rs232 Schnittstelle des MAC-E100 die SPS programmieren kann. Ich habe das jetzt mal mit einem seriellem 1:1 Kabel und mit einem normalem Nullmodemkabel ausprobiert , das hat aber beides nicht funktioniert.
Kann mir jemand sagen ob das so funktioniert und wenn ja , was für ein Kabel ich dazu brauche.
Die Angabe auf der HP von Mitsubishi sind sehr dünn.

Danke

mfg Alex
 
Hallo Alex,

mit einem normalen Kabel gehts nicht.
Im Handbuch zum MAC ist aber die Belegung zu ersehen, ich habe meins auch selber gelötet.

Gruß Thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das selber löten ist ja kein Problem , ich hab nur das Handbuch zur MAC leider nicht. Könntest du mir vielleich mal die Belegung zuschicken?

mfg Alex
 
Ich habs gefunden , funktioniert auch halbwegs. Danke

Ich bekomm aber nicht immer zugriff auf die SPS. Zugriff auf das MAC klappt immer. Bloß ich komm nur ab und zu im Transparentmodus auf die SPS. Hat da jemand vielleicht noch einen Tip für mich?
mfg Alex
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Den Fehler hab ich schon behoben , war nur eine falsche Einstellung.

Hab jetzt aber schon wieder einen Fehler. An den Ausgängen meiner FX20NC-64MT-DSS kommt nix an. Die LED leuchtet aber ich kann nix schalten. Hat dafür jemand vielleicht eine Lösung?

mfg Alex
 
Wann Transistorausgänge nicht schalten...

zuwenig Spannung? Transistorausgänge schalten erst ab 5V durch
falsche Polung?

wenn´s geraucht hat, ist der Ausgang gestorben...
NIE kurzschließen!! (Der Rest der SPS überlebt´s allerdings)


Schöne Grüße
Peter
 
geraucht hat nix.... ich hab nur keinen Plan ob die plus oder minus schalten. Im Handbuch ist das auch nicht wirklich gut beschrieben.
Kann mich da mal jemand etwas aufklären?
mfg Alex
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich kenne die sps nicht. aber kann es evtl sein, dass du die ausgänge noch mit spannung versorgen musst?

ich hatte hier mal eine FX0-30MR-ES da waren das alles relaisausgänge.
 
Relaiseausgänge sind das nicht , müßten Transitorausgänge sein. Ich weiß halt nicht ob man die eventuell auch mit einer Spannung versorgen muß.
Ich möchte es aber auch nicht ausprobieren.

mfg Alex
 
ok. hab eben mal auf deren hp geschaut. da gibts ja nicht viel info.

aber ruf doch einfach mal da an. mit der fx0 hatte ich auch diverse probs und die haben mir am telefon gut geholfen. sehr freundlich.
 
Hallo,

Du benötigst sowohl für die Eingänge als auch für die Ausgänge eine zusätzliche externe Spannung (24VDC). Bei den X kommt Plus an den jeweiligen Pin und Minus an den COM-Anschluß der jeweiligen Gruppe(Du hast doch eine FX2NC?).
Bei den Y kommt Minus an den Aktor (z.B. LED), Plus an V0, V1 usw., je nachdem welches Ausgangsbyte Du gerade nutzt.

Vor dem Anschalten noch mal nachmessen und eigentlich kann gar nichts schief gehen.....


Peter
 
Jetzt klappt es , danke für eure Hilfe.
Könnte mir vielleicht noch jemand erklären wie ich ne Ster-Dreieckschaltung bauen kann?
mfg Alex
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Stern Dreieck

Was man braucht:

1 Motorschutzschalter,
2 Schütze mit Hilfskontakten
1 Asynchronmotor

Siehe
http://www.uni-duisburg.de/Fak5/Elektrotechnik/EMA/vorl/vmb.pdf
Seite 11 und 12 sollte deine Fragen beantworten.

Einmal ist auf jeder Spule 230V (Stern) und einmal 400V (Dreieck)

Zusätzlich:
Schütze über Hilfskontakte verriegeln.
Ev. macht es Sinn eine Verzögerung beim Umschalten von
Stern auf Dreieck einzubauen.
Wenn der Sternschütz zu langsam abfällt könnte es zu
einem Kurzschluss kommen und der Motorschutzschalter fällt.



Grüße Peter
 
Zurück
Oben