Mitsubishi FX3U und Strukturierter Text

Jorge

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Hab ein Problem mit einem SR Funktionsbaustein in einem Body mit ST programmiert.
Der SR Baustein ist im Header als SR deklariert (rs_wkz_err), mit einem Hilfsmerker (wkz_err) den ich im Programmablauf weiter oben auf TRUE steuere, setze ich das Flipflop aber der Q1 wird nicht high...

rs_wkz_err._S1:= wkz_err;
rs_wkz_err.RESET:= E_QUITT_ERR;
A_WKZ_ERR:= rs_wkz_err.Q1;


Hat von jemand so etwas schon gehabt oder weiss einen Rat?

MfG
 
Hab das Problem gefunden!

Falsche Synthax!!!

Man muss das Flipflop (SR) oder Zeitrelais (TON) etc. im Programm so aufrufen...

rs_wkz_err(_S1:= wkz_err, RESET:= E_QUITT_ERR, Q1:= A_WKZ_ERR);


Trotzdem Danke

MfG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich bin mir zwar jetzt im Bezug auf Mitsubishi nicht 100% sicher,
aber das müsste auch funktionieren:

Code:
rs_wkz_err._S1:= wkz_err;
rs_wkz_err.RESET:= E_QUITT_ERR;
A_WKZ_ERR:= rs_wkz_err.Q1;

rs_wkz_err();

Mfg
Manuel
 