LOGO Logo mit 2khz Eingang ????

lorenz2512

Level-1
Beiträge
3.251
Reaktionspunkte
311
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
kann das hinkommen, das man die Eingänge I5-I6 bei einer 12/24 0AB3 als schnelle Eingänge verwenden kann?. Im Handbuch steht nur die Wandlungszeit für diese Eingänge, vom Wechsel von 0-1, 1-0 <1ms. Irgendwo ( :oops: weiß nicht mehr wo) habe ich gelesen: die schnellen Eingänge können 2KHz, aber nicht jede Logo ( ganz genaue Aussage :? )
Vieleicht ha ja jemand Erfahrung damit, würde mich über Antworten freuen.

mfg

dietmar
 
Hallo dietmar,
Du scheinst ein Herz für Sanduhren (Easy und Logo) zu haben. Würde mich freuen wenn Du ein paar positive Erfahrungen (mit Einsatzgebiet)schreiben könntest.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@ Zotos:
Die ersten Versionen der Logo waren bessere Eieruhren, da gebe ich Dir Recht, wenn Du Dir die neueste Version anschaust wirst Du sehen es hat sich was getan.
Das ist reine Kosten-Nutzenrechnung, warum mit Kanonen auf Spatzen schießen?
z.B. sobald man 3 konventionelle Timer und ein paar Hilfsschütze braucht lohnt das schon, oder wenn man gleiche Maschinen umrüsten muß, geht viel schneller, und man ist flexibel. U N D man hat immer gleich ein halben Schaltplan :p .
Und für Hausinstallation ideal( die Leute haben schon komische Ideen :shock: ).
Projekte waren z.B. Querschneider für Kunstoffbahnen, Überwachung und Steuerung von Tanks, Abwicklung Kunststofffäden, Hallenlichtsteuerung.....und diverse Nachbarschaftshilfen.

Ich hoffe ich habe Deine Neugier geweckt.

mfg

dietmar
 
:D hat zwar nix damit zu tun, aber ich verwende sehr gerne die Simatic 220er Reihe.. Genügend Power auch für mittelgroße Maschinen, preiswert und wirklich zuverlässig - die erste Maschine, die ich mit einer 224er CPU umgerüstet hab, läuft seit 4 Jahren ohne auch nur einen Ausfall im 3-Schichtbetrieb.. War noch dazu ne gebrauchte, die ich günstig bei ebay geschossen hab.. Wenn man sie ausreizt (und vernünftig beschaltet) , kann man ohne weiteres dolles Zeug damit machen, was Mitbewerber veranlaßt, dafür eine 300er zu nehmen :wink:
vg siggi
 
Hallo,
@ Siggi: hat aber auch den Nachteil, wie die 300er auch, wenn im Betrieb nur einer ist der SPS kann(der ist natürlich unentbehrlich :lol: ) das es eng werden kann(keiner möchte dauernt aus dem Urlaub,Bett,Wochenende...geholt werden :cry: ).
Deshalb versuche ich es immer einfach zu halten, Einarbeitungszeit Logo von 0-75% ca. 2Tage, bei einer S7-200 reichen 2Tage nicht mal um die ganze Hardware vorzustellen.

mfg

dietmar
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
hab es wieder gefunden:
Beschaltung
Beschreibung
Eingang R
Über den Eingang R (Reset) setzen Sie den internen Zählwert und den Ausgang Q auf Null zurück.
Eingang Cnt
Die Funktion zählt am Eingang Cnt die Zustandsänderungen von Zustand 0 nach Zustand 1. Ein Wechsel des Zustands von 1 nach 0 wird nicht gezählt.
Verwenden Sie
Eingänge I5/I6 für schnelle Zählvorgänge (nur bei bestimmten LOGO!-Geräten, siehe LOGO! Handbuch): max. 2 kHz.
einen beliebigen anderen Eingang oder Schaltungsteil für geringe Zählfrequenzen (typ.: 4 Hz).
Eingang Dir
Über den Eingang Dir (Direction) geben Sie die Zählrichtung an:
Dir = 0: Vorwärtszählen Dir = 1: Rückwärtszählen
Parameter
On: Einschaltschwelle Wertebereich: 0...999999
Off: Ausschaltschwelle Wertebereich: 0...999999
Remanenz angewählt (on) = der Zustand wird remanent gespeichert.
Ausgang Q
Q wird in Abhängigkeit vom Aktualwert Cnt und den eingestellten Schwellwerten gesetzt oder zurückgesetzt.


mfg

dietmar
 