Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Results 1 to 4 of 4

Thread: Ausgänge an der Mitsubishi FX0S-14MR-ES???

  1. #1
    Join Date
    22.07.2007
    Posts
    64
    Danke
    13
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ich habe hier eine FX0S-14MR-ES von Mitsubishi mit Realaisausgängen
    Y0 bis Y5.
    Leider habe ich im Internet bis jetzt nur Dokumentationen zur Baureihe FX1S gefunden...

    Meine Frage:
    Ich kenne Relaisausgänge an SPS'en nur so, dass man für jeden Ausgang einen Anschluss für die Versorgungsspannung hat und einen, der dann zur Last geht.
    Bei der Mitsubishi gibt es stattdessen COM0, COM1, COM2.
    Welche Funktion haben diese Anschlüsse? Wo wird die Versorgungsspannung für die Relaisausgänge angeschlossen?

    Danke für Eure Hilfe.
    Reply With Quote Reply With Quote Ausgänge an der Mitsubishi FX0S-14MR-ES???  

  2. #2
    Join Date
    15.01.2005
    Location
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Posts
    6,342
    Danke
    307
    Erhielt 1,402 Danke für 1,185 Beiträge

    Default

    Also zum einen kannst du für solche Sachen auch die Doku der FX1S hernehmen,
    Hardwaremäßig, also von den Anschlüssen unterscheidet sich die nicht von der 0S.

    Zum anderen:
    Bei Mitsubishi ist es so, das mehrere Relais von einem COM-Anschluss versorgt werden.
    Das siehst du daran, das die COM-Anschlüsse von "Dicken Linien" umrahmt werden, bzw. die Ausgänge die dadurch versorg werden.
    Mitsu_FX1S_Ausgänge.jpg

    Heißt hier also:
    COM0 versorgt Y0
    COM1 versorgt Y1
    COM2 versorgt Y2, 3, 4, 5

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:

    Diesla (29.04.2010)

  4. #3
    Join Date
    22.06.2009
    Location
    Sassnitz
    Posts
    8,834
    Danke
    767
    Erhielt 2,631 Danke für 2,111 Beiträge
    Reply With Quote Reply With Quote FX0S Hardware Manual  

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:

    Diesla (29.04.2010)

  6. #4
    Join Date
    22.07.2007
    Posts
    64
    Danke
    13
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Alles klar. Danke für Eure Hilfe. Jetzt wird einiges klarer...

Similar Threads

  1. Mitsubishi FX2N-64MR-DS: Kann nur 7 Ausgänge im GX Developer anwählen!
    By dermeister20 in forum Sonstige Steuerungen
    Replies: 2
    Last Post: 24.07.2010, 16:30
  2. Mitsubishi FX0S - keine Ausgangssignale
    By Luddi in forum Sonstige Steuerungen
    Replies: 5
    Last Post: 12.05.2010, 14:18
  3. ein- bzw. ausgänge em 253
    By Majus68 in forum Simatic
    Replies: 1
    Last Post: 13.11.2009, 08:28
  4. Bete eine Mitsubishi MELSEC FX0S an
    By rringel in forum Suche - Biete
    Replies: 6
    Last Post: 16.08.2009, 20:44
  5. Mitsubishi FX0 Merker Ausgänge zurücksetzen bei Stop
    By Loupo in forum Sonstige Steuerungen
    Replies: 3
    Last Post: 16.03.2007, 09:34

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •