    Hallo,

    ich habe hier eine FX0S-14MR-ES von Mitsubishi mit Realaisausgängen
    Y0 bis Y5.
    Leider habe ich im Internet bis jetzt nur Dokumentationen zur Baureihe FX1S gefunden...

    Meine Frage:
    Ich kenne Relaisausgänge an SPS'en nur so, dass man für jeden Ausgang einen Anschluss für die Versorgungsspannung hat und einen, der dann zur Last geht.
    Bei der Mitsubishi gibt es stattdessen COM0, COM1, COM2.
    Welche Funktion haben diese Anschlüsse? Wo wird die Versorgungsspannung für die Relaisausgänge angeschlossen?

    Danke für Eure Hilfe.

  2. #2
    Avatar von MSB
    MSB
    MSB ist offline Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    5.370
    Danke
    287
    Erhielt 1.145 Danke für 966 Beiträge

    Standard

    Also zum einen kannst du für solche Sachen auch die Doku der FX1S hernehmen,
    Hardwaremäßig, also von den Anschlüssen unterscheidet sich die nicht von der 0S.

    Zum anderen:
    Bei Mitsubishi ist es so, das mehrere Relais von einem COM-Anschluss versorgt werden.
    Das siehst du daran, das die COM-Anschlüsse von "Dicken Linien" umrahmt werden, bzw. die Ausgänge die dadurch versorg werden.
    Mitsu_FX1S_Ausgänge.jpg

    Heißt hier also:
    COM0 versorgt Y0
    COM1 versorgt Y1
    COM2 versorgt Y2, 3, 4, 5

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:

    Diesla (29.04.2010)

  4. #3
    Avatar von PN/DP
    PN/DP ist offline Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    5.470
    Danke
    529
    Erhielt 1.709 Danke für 1.307 Beiträge

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:

    Diesla (29.04.2010)

  6. #4
    Diesla ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.07.2007
    Beiträge
    64
    Danke
    13
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Alles klar. Danke für Eure Hilfe. Jetzt wird einiges klarer...

Ähnliche Themen

  1. Mitsubishi FX2N-64MR-DS: Kann nur 7 Ausgänge im GX Developer anwählen!
    Von dermeister20 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.07.2010, 16:30
  2. Mitsubishi FX0S - keine Ausgangssignale
    Von Luddi im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.05.2010, 14:18
  3. ein- bzw. ausgänge em 253
    Von Majus68 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.11.2009, 08:28
  4. Bete eine Mitsubishi MELSEC FX0S an
    Von rringel im Forum Suche - Biete
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.08.2009, 20:44
  5. Mitsubishi FX0 Merker Ausgänge zurücksetzen bei Stop
    Von Loupo im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.03.2007, 09:34

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •