Mitsubishi FX0S - keine Ausgangssignale

Luddi

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich bin zwar neu im Bereich SPS und habe auch noch nicht die größte Erfahrung in Elektronik, versuche aber zu lernen, also hoffe ich, dass ihr mir helfen könnt.

Ich besitze seit neuem eine Mitsubishi FX0S-10MR-ES , die ich mit Melsec Medoc plus 2.40 programmiere. Ich stehe momentan vor dem Problem, dass ich kein Signal an den Ausgängen der SPS bekomme. Das Programm läuft richtig, soweit ich das beurteilen kann und außerdem leuchtet die jeweilige LED, die leuchten soll, wenn ein Ausgang angesteuert wird. Leider wird mir aus den Benutzerhandbüchern nicht ersichtlich, mit welchem Kontakt ich den Ausgang verbinden muss (natürlich mit Relais etc. dazwischen), um einen Stromfluss zu erhalten. Das Gerät bietet zusätzlich einen 0V und einen 24V Kontakt. Egal welchen der beide ich mit dem Ausgang verbinde, gibt es keinen Stromfluss.
Laut einer Grafik wird Der Ausgang mit N verbunden, wobei das normalerweise das selbe, wie 0V ist oder vertue ich mich da?

Vorraus Danke für Antworten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für den Beitrag, jedoch mess ich keine Spannung zwischen Ausgang und COM0, bzw COM1. Zwischen Ausgang und COM2 und 3 liegt eine Spannung von ca 0.1 V an, was dann aber leider auch nicht ausreicht.
Kann ich jetzt davon ausgehen, dass die SPS einen Fehler hat oder gibt es noch andere Punkte, die zu beachten sind?
 
Verdrahtungsbeispiel

Hallo Luddi,

hast Du Dir in dem Hardware-Manual die Verdrahtungsbeispiele angesehen, z.B. Seite 6-2 ?

Zwischen einem Ausgang und dem zugehörigen COMx kann man keine Spannung messen,
solange am COMx noch keine Spannung angelegt wird und am Ausgang noch keine Last hängt.
Und wenn die Ausgangs-LED leuchtet und dadurch das Ausgangsrelais durchgeschaltet hat,
dann kann man erst recht keine Spannung zwischen dem Ausgang und dem zugehörigen COMx
messen. Der Ausgang ist ja durch das Relais innerlich mit dem COMx kurzgeschlossen.

Anschluß Ausgänge kurzgefasst: (siehe Seite 6-2)
Je nachdem welche Spannung das Ausgangsrelais durchschalten soll, muß am COMx +24VDC oder
die Phase von 230VAC angeschlossen werden. Am Ausgang wird die Last (Lampe, Schütz, Ventil ...)
angeschlossen. Der zweite Anschluß der Last kommt dann an den Minus der 24VDC bzw. das N
der 230VAC.

Ob am Ausgang Spannung "rauskommt" mißt man vom Ausgang gegen Minus bzw. N.

Übrigens, COM kommt von Common. Das ist der für mehrere Ausgänge gemeinsame Anschluß.

Anschluß Eingänge: (siehe Seite 5-2)
Je nachdem, ob der Eingang wie in Europa üblich plus-schaltend oder wie in Japan üblich
minus-schaltend sein soll, muß der für die Eingänge gemeinsame Anschluß S/S mit der Klemme
0V oder 24V verbunden werden.
* plus-schaltend (Source, PNP): S/S an 0V, Taster zwischen 24V und Eingang
* minus-schaltend (Sink, NPN): S/S an 24V, Taster zwischen 0V und Eingang

Gruß
Harald
 
Zuordnung COMx zu Yx

FX0S-10MR-ES/UL: Zuordnung der COMx zu Yx (siehe Seite 2-3)
* COM0 zu Y0
* COM1 zu Y1
* COM2 zu Y2
* COM3 zu Y3

Bei größeren SPS (z.B. -14MR-) gibt es dann mehrere Ausgänge Yx an einem COMx.

Gruß
Harald
 