Hallöchen

Vorgabe : ControlLogix - zwei CPU's redundant. Verbunden über ControlNet mit zwei I/O-Racks mit je einer Ethernetkarte.
Das Panel ist nun über beide Ethernetkarten mit der CPU verbunden.

Panel ---- Switch ---- Ethernet in I/O Rack 1 ---- ControlNet ---- CPU
........................\---- Ethernet in I/O Rack 2 ---/

Wie kann ich feststellen welche Verbindung ( über welches I/O-Rack) aktiv ist und wie kann ich die Verbindung automatisch umschalten ?

Danke für Eure Hilfe.

hmg
Mandi
 
Ist der Hardware-Aufbau fix vorgegeben?

Es wäre deutlich einfacher, die Ethernet-Karten ins jeweilige CPU-Rack zu packen.
Auf dem CPU-Rack hast du ja auch jeweils das SRM-Modul.

Sollte der Redundanzfall eintreten, erhält die Ethernet-Karte im Reserve-Rack automatisch die gleiche IP,
und das Panel bekommt den Umschaltvorgang gar nicht mit, und du musst dich diesbezüglich um nichts kümmern.

Es gibt aber div. Systemregister in der Steuerung über die du den Zustand des Redundanz-Verbandes auslesen kannst,
um das ganze entsprechend zu Visualisieren.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallöchen

Danke für die rasche Antwort.

Aber warum einfach wenn's.....

Die Hardware steht bereits !
Die haben gescheitere Leute als ich zusammengestellt.
Mich hat leider wieder mal keiner gefragt :-(

hmg
Mandi
 
Dann hätte ich noch eine Frage:
Sind das 2 IO-Racks mit div. IO's, oder sind die IO-Racks für sich genommen auch redundant?
 
Hallöchen

Die beiden I/O-Racks sind nicht redundant.

Die Ein.- Ausgänge jedes der Racks hat sind je für 50% der Anlage zuständig.