Hallo zusammen,

ich habe ein paar Fragen zu Allen Bradley bzw. zur Kominikation zu einer S7.

Ich habe selber noch nicht häufig mit Allen gerabeitet, weiß aber das ich bald in einer bestehenden S7 Anlage eine Komunikation zu eine Allen (Typ steht noch nicht fest) Steuerung aufbauen muss.

Am liebsten mit Profibus da ich ihn vor Ort schon habe.

Meine Frage:
1. Welche erfahrung habt ihr mit sowas gemacht?
2. Läuft so eine Komunikation stabil?
3. Welche Datenmengen sind möglich?
4. Könnt ihr da einen "Kopler" empfehlen?

Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar:)

Danke euch vorab!
 
AB und Profibus

Hallo :)
es wäre wichtig zu wissen, welche AB Steuerung zum Einsatz kommt. Habe sowas vor langer Zeit (10 Jahre??) gemacht mit einer ControLogix und S7-300 über Profibus. Ist eingentlich ziemlich problemlos gelaufen, allerdings gab es damals für die AB-Seite eine externe Profibus-Karte. Soweit ich richtig im Gedächtnis habe, gab es damals für die PLC5 keine einfache Lösung. Wie es jetzt aussieht, weiß ich nicht - vielleicht bei dem AB Distributor anfragen?
Also, im Prinzip sollte es machbar sein :)
Grüße
Janusz

PS. google nach "SST/Woddhead"
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich hatte eine Karte in der AB aber die hat nur sehr zweifelhaft funktioniert. Zumindestens solange man noch am Program rumspielt. Bei der Programmübertragung ist die ganze Kiste immer wieder stehen geblieben.

Inzwischen setzen wir ein Anybus Gateway von HMS ein. Das funktioniert recht gut. Und die Leute die dahinter sitzen wissen glaube ich was sie tun.

Gruß
Silke
 
Hallo,
ich habe schon eine CLX von Allen-Bradley mit einer S7-400 über Ethernet verbunden. Ich habe ein Echochange von Inat benutzt. Das ganze klappt prima.

Da Allen-Bradley für Profibus einen SST-Scanner der Firma SST Woodhead verwendet ist die Vernetzung nicht so einfach. Die Konfiguration mit den entsprechenden GSD-Dateien der S7 muß im SST-Scanner hinterlegt werden. Dieser spiegelt dann die Werte in entsprechende Bereiche der Datentafel der AB-Steuerung. Änderungen von Adressbereichen haben damit immer eine Änderung der Parametrierung des SST-Scanners zur Folge (Programmierung über Nullmodemkabel).

Gruß Frank
 
Also ich habe ein paar Beispiel Pläne einer früheren Anlage:
Da ist eine CPU vom Typ LOGIX 5563 verbaut, zusatzlich eine Divice-Net Karte, und eine Ethernet Karte,
Dazu noch ein paar Spielereien mit KINERIC 6000 glaube die sind für mich aber nicht von belang.

Danke schonmal für die Links ich werde sie mir mal heut Abend in ruhe ansehen :)

Aber ich hoffe mal das mir die Programierung der Schnittstelle über Nullmodem Kabel erspart bleibt ;)

Habt ihr auch Varianten über Ethernet?

Danke & Grüße
Holger
 