Festo CP-FB13-E

The Blue

Level-1
Beiträge
105
Reaktionspunkte
12
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hat jemand Erfahrung mit dem CP-FB13-E Busknoten von Festo?
Ich habe folgendes Problem:

Es sind 3 Stränge belegt und in 2en sind je eine Ventilinsel.
ohne Ventilinseln ist alles iO.
Mit Ventilinsel leuchtet die Power-V LED nicht - sie blinkt.
Ich hab die Ventilinselplatte gewechselt, den Busknoten...
der Fehler geht nicht weg.
Die 24V bricht im Schaltschrank auch nicht zusammen.

Hoffe das mir hier jemand helfen kann ;)
The Blue
 
Die Power-V ist die versorgungsspannung der Ventile, diese darf nur bei gegebener Sicherheit anliegen (Not-Halt & Türen).
Pin 2 am Versorgungsstecker benötigt 24V (1=+Elektronik, 3=0V)
 
Eine seperate Spannungsversorgung wird nur bei der ProfibusVentilinsel benötigt. Ich habe aber ein "Profibus/Festobus Wandler"
Hierfür wird keine seperate Spannungsversorgung benötigt.

Die Anlage lief auch schon einige Zeit...

das an Pin 1 24V Versorgung und Pin 2 24V für die Ausgänge ist hab ich dem Schaltplan entnehmen können ;)
Aber danke
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hey - wo hast Du das denn gefunden?? ^^
Einen Spannungseinbruch hatte ich auch schon im Verdacht,
aber mein dig.Multimeter zeigt 24V.
Vllt ist eine Brummspannung auf der 24V,
was auf das Netzteil zurückzuführen wäre - hm...

JA ich habe die Platten auch schon ohne Ventile betrieben.
Die LED an den Platten Blinkt (da die 24VAusgangsspannung fehlt !?)

Wir hetten keine neue Platte - aber eine andere auf dem Lager verhielt sich gleich.

Der Beschreibung nach könnte vielleicht der FREEZE oder SYNC-Mode aktiv sein.
 
Wir haben den Fehler gefunden ^^

Ein Ventildeckel hatte einen Kurzschluss der die Sicherung im CP zerstört hat.
Auf der Platine sind 2 2,5A radial Sicherungen.
Für je 2 Stränge eine.

An Festo:
Bitte in die Bedienungsanleitung aufnehmen !! ;)
 