Biviator PLC

Also da es die Firma ja ganz offensichtlich noch gibt, dürfte bei derart exotischen Steuerungen,
der einfachst Weg wohl der Griff zum Telefonhörer sein.

Ansonsten laut deren Doku ist das wohl die aus der Mode gekommene 20mA Schnittstelle, bei Siemens S5 auch unter dem Namen TTY bekannt,
höchstwahrscheinlich könnte man das Siemens-Kabel auch mit einem Adapter brauchbar machen.
Die Software erhältst du sowieso nur von denen, alles andere ist ganz einfach illegal.

Mfg
Manuel
 
Die Infos auf der Webseite bringen mich nicht weiter.


Wichtig wäre die Belegung des Programmierkabels und die Software

Mal unten auf HARDWARE oder SOFTWARE klicken.
In beiden ist die Belegung und die Parameter der Schnittstelle beschrieben.

Wie MSB schon geschrieben hat, handelt es sich um eine 20mA-SS.
Bei Siemens unter TTY bekannt.
Zu beachten ist hier, dass die SPS-Seite bei Tx und Rx passiv ist.
Also je nachdem wie die Gegenseite (PG?) beschaltet ist,
müssen die 5V als Stromtreiber in die Tx oder auch Rx-Schleife eingebunden werden.
Dabei sind die "Sender-Transistoren" und "Empfänger-Dioden" einer Schleife in Reihe zu schalten.
Gruß Roland
 
Zurück
Oben