B&R AS 3.0.8.0 und Windows 7

Es läuft unter Einschränkungen:

Das Standartverzeichnis wird nicht unterstützt (C:\Program Files (x86)\BrAutomation)

kann kein Betriebssysteme download bei sg3 und sgc projects durchgeführt werden


kannst es im XP-Mode ohne Einschrängungen betreiben

edit:
mit nächster Version soll es dann ohne einschränkungen laufen
 
Zuletzt bearbeitet:
Also mit der 3.0.8.0 funktioniert es schonmal nicht da es immer beim starten abstürzt. Werde es morgen mal mit der 3.0.8.1 versuchen.
 
öhm bei bei hats gefunzt.
eventuell musst UAC (User Account Control) deaktivieren, das hat ich aus.

laut b&r soll ab Version 3.0.81 AS Win7 voll unterstützen
 
Mein kurzer Erfahrungsbericht zu AS 3.0.81 mit Windows 7 64bit: Diese Version funktioniert ebenso wenig und stürzt gleich nach dem starten ab. Absolut nicht zu empfehlen!
 
Laut B&R Support werdensowohl die 32-Bit als auch 64-Bit Version von Win7 ohne Einschränkungen unterstützt. Das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe.
@Anaconda55: Hast Du Dein AS in einem Installationsverzeichnis mit Whitespaces installiert?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Laut B&R Support werdensowohl die 32-Bit als auch 64-Bit Version von Win7 ohne Einschränkungen unterstützt.

Das sagt gar nichts.

Das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe.

Das heißt Du hast es auf Windows 7 64bit laufen?

Hast Du Dein AS in einem Installationsverzeichnis mit Whitespaces installiert?

Natürlich nicht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nach mehreren mails zu und von B&R ist das Problem nun gelöst:

Im GAC hat die "MFCMIFC80.dll" gefehlt.
Diese kann über das Setup "DeployMFCMIFC80.msi" das sich auf der Automation Studio CD im AddOn Verzeichnis befindet, nachinstalliert werden.

Alternativ kann man die "MFCMIFC80.dll" auch mit Drag&Drop im Explorer nach Windows/assembly/ kopieren.
 
Guten Tag
Was meinen sie mit GAC.
Ich habe auch das Problem das beim starten des Automation Studio 3.08 das Programm abstürtzt.
 
Bei Win7 64Bit:

Voraussetzungen und Einschränkungen für die Ausführung von Automation Studio 3.0.80
· Das vom Setup vorgeschlagene Standard-Installationsverzeichnis für Programme
(C:\Program Files (x86)\BrAutomation) wird nicht unterstützt
· Kein Betriebssystem Download bei SG3 und SGC Projekten

Eine Installation kann ohne Einschränkungen in der Virtualisierung des XP Mode erfolgen.
Schalt auf alle Fälle UAC ab. (Habe ich prinzipiell aus bei allen Rechnern mit AS egal welcher Version, besonders bei der Installation)

Würde um sicher zu gehen eine VM verwenden.
 
Zurück
Oben