Hallo Leute, ich muss eine easy800 mit EASY204-DP(Slave) an eine Siemensteuerung DP(Mastersystem) koppeln. Die GSD Datei ist schon eingefügt. Auslesen muss ich von der Moellersteuerung AIn, DI, DO. Ich hoffe dass ich das ganze OHNE asynchrone Übertragung hinbekomme.Im Handbuch: EASY204-DP-PROFIBUS-DPSlave-Anschaltung steht geschrieben, dass man über eine Bibo aus der Datei s7amk6d.exe s7amk6g.exe das handling vereinfachen kann. Aber in dem Handbuch Easy DP – Hantierungsbausteine
für S7-300 CPU3xx-2 DP steht als Hardware-Voraussetzung: Easy 619/621 + Easy 204-DP. Jetzt meine Frage: Funktioniert das ganze auch mit der easy800??? Wer hat Erfahrungen und kann mir den einfachsten, erfolgreichen Weg aufzeigen;).
 
Sind das die "neuen" Bausteine DPV1?
Ich benutze noch die "alten" DPV0 Bausteine.
Bei mir laufen die mit 800er, drunter hab ich noch nie getestet.

Ich wollte mir die neuen Libs auf mal reinziehen, bin dann aber irgendwo hängengeblieben.
Wenn Du mit den neuen nicht klarkommst, kann ich dir näheres zu den alten sagen.

Bin aber morgen und übermorgen auf Baustelle und am DO in NÜ

Vielleicht auch mal im Easy Forum fragen.
 