Servus zusammen

Hab mir seit heute ein ziemliches Problem eingefangen: ich will auf die SPS zum schauen, welche Merker wirklich geschaltet sind (monitoring).
Die SPS ist entweder eine Hitachi H200 oder eine Sestep 390 (Beides das selbe (?).

Die Software ist eine Sestep+v4.2, die auch schon gelaufen ist.
Leider hat die SPS einen 15 Poligen RS232 Anschluss, wofür ich überhaupt keine Pinbelegung finde...

Hab aber noch von ner anderen SPS (Schleicher) ein 15-auf-9 Poliges Kabel gefunden und mir gedacht, das dies sicher auch eine RS232 Schnittstelle ist, da ich damit auch auf den Computer gehe (ist auch schon gegangen)

Nun, hab mal alles angesteckt, Sestep gestartet, doch nix passiert (fehler 88)

Hab mal n bisschen die Parameter der RS232 verstellt (Parität, Baudrate, XonXoff,...) doch immer das selbe symptom.

Jetzt meine Frage: Kann mir jemand den Gefallen machen und das Verbindungskabel ausläuten?
Und wie finde ich heraus, mit welcher Einstellung an der Schnittstelle ich kommunizieren kann?

Wäre ganz toll. Doch bis dahin:
N scheenes wochenende und bis bald
 
Belegung-Kabel

Hallo,

hier hast du schonmal die Belegung.

Hoffe, das hilft Dir weiter.

Die Default Parameter waren bei mir:

Communication port COM1
Transmission speed 19200
Data bits 7
Stop bits 1
Parity Even
PLC network station number *
Changes in RUN allowed Yes

Bin so immer online gekommen. Ich habe allerdings die Software Actsip-H verwendet - ist noch auf DOS.
 

Anhänge

  • Belegung Onlinekabel_H_serie.txt
    300 Bytes · Aufrufe: 31
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke dir, werd das gleich mal ausprobieren wenn ich dazukomme. Wird aber vielleicht ein bisschen dauern, da bei uns der hut leicht brennt...

Grüsse Stefan

-------------


Habs ausprobiert, mit dem Sestep hats immer noch nicht gefunzt, aber mit dem Actsip ging das ganze wunderbar

Danke schön und schönes wochenende
 