Tag zusammen.

Kennt jemand die Eigenarten des B&R X20DO8332? Das Teil hat ja eine Extra Spannungsversorgung für die Ausgänge, die bei dein "schwachen" Karten übers die Busmodul kommt ..

Die eigentliche Frage wäre jetzt jetzt:
Was passiert, wenn ich mittels dieser Spannungsversorgung Not-Halt schalten will (Siehe Anhang)? Geht mir die CPU auf Service? Weil, das Modul meldet ja Störung (Zumindest per LED, was mit der Var. ModuleOK passiert, weiß ich nicht), wenn die Versorgungsspannung abfällt ..

Der B&R-Support kann dazu leider keine definitive Aussage machen und mit "müsste gehn" will ich mich nicht zufrieden geben.

Dank euch schonmal, /me.
 

Anhänge

  • notaus-x20do8332.jpg
    notaus-x20do8332.jpg
    26,9 KB · Aufrufe: 18
Tag zusammen.
Die eigentliche Frage wäre jetzt jetzt:
Was passiert, wenn ich mittels dieser Spannungsversorgung Not-Halt schalten will (Siehe Anhang)? Geht mir die CPU auf Service? Weil, das Modul meldet ja Störung (Zumindest per LED, was mit der Var. ModuleOK passiert, weiß ich nicht), wenn die Versorgungsspannung abfällt ..

Der B&R-Support kann dazu leider keine definitive Aussage machen und mit "müsste gehn" will ich mich nicht zufrieden geben.

Dank euch schonmal, /me.

Ist das unbedingt nötig, die Versorgung des Moduls zu kappen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Einen Not-Halt wirst Du so nicht realisieren können, da der IO-Bus nach wie vor von dem vorhergehendem Modul aufrecht erhalten wird. Du könntest natürlich eine neue Potentialgruppe aufbauen und diese Spannung abschalten.
Außerdem gibt es in der Modulkonfiguration die Einstellung Supervised On/Off.
 

Hallo,

über die B+R kann ich nichts sagen, ich sehe nur, daß
Deine Relaisschaltung lediglich der niedrigsten Steuerungskategorie
entspricht.

Bei Not-Halt und anderen "Stromkreisen, die der Sicherheit dienen",
muß man je nach Gefährdung fehlertolerante Schaltungen vorsehen.
(DIN EN ISO 13849 etc.) Darüber gibt es hier viele Threads.

Dies nur als Hinweis... :D

Gruß
Tommi
 
May be, viel Erfolg und ggfs. einfach nochmal fragen... :wink:

Gruß und schönen Sonntag
Tommi
 
Ist schon eine Weile her, dass ich mit B+R gearbeitet hab.
Ich kann mich aber noch gut erinnern, dass man in den Eigenschaften für die Karte (kann man für jede Karte einzeln einstellen) die Reaktion der Steruerung einstellen kann, wenn die Karte "ausfällt". Als Standardwert ist dort "service mode" eingetragen.
Vielleicht ist das noch einmal eine Hilfe...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Jaja, das ist dieses "Module supervised", ist mir bekannt. Weiß allerdings nicht, ob die Mpdulüberwachung nur für das ganze Modul (falls nicht vorhanden) gilt oder auch auf Störungen anspricht. Wie gesagt, ich werd das einfach mal probieren, sobald meine Hardware da ist.
 
Man kriegt es auf jeden Fall hin, dass die Steuerung klaglos weitermacht, auch wenn das Modul "hardwaremäßig" nicht mehr da ist.
Normalerweise dürfte aber nichts passieren, wenn nur das Potential für die Ausgänge weggeschaltet wird.
btw... so wie es aussieht, ist ja noch gar nicht klar ob Du das dann wirklich so machen kannst (Sicherheit)
 
stimmt =)

aber das mit der sicherheit ist eh so ne sache. funktionieren sollte es, man weiß nur nicht, ob man es darf. es geht ja nicht mal um personenschutz. sollte das allerdings nicht so funktionieren wie ich mir das denke, hab ich ein problem .. naja egal, die hardware ist bestellt, also werd ich wohl oder übel diese karten nehmen müssen ;)
 