Leitung zeitabhängig auf einen von 8 Kontakten schalten?

A

Anonymous

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Forum,

die Leistung meiner kontrollierte Wohnraumlüftung wird über eine Leitung geregelt, die wahlweise auf eines von acht Kontakten gelegt wird. Dort liegen dann zwischen 100 und 220 Volt an.

Diese Aufschaltung möchte ich gerne (erstmal) zeitabhängig (Wochenprogramm) schalten, später mal zusätzlich abhängig von Temperaturwerten.

Geht sowas mit einer Siemens Logo! oder Möller easy? Kann ich mit diesen Systemen einen Eingang auf einen von meheren Ausgängen durchschalten?

Ich habe schon in den Logo und Möller Handbüchern geblättert, aber schnell erschliesst sich mir diese Frage gerade nicht.

Danke & Gruß, Hendrik
 
Hallo,
wenn ich das jetzt richtig verstanden habe: 8 Wochenschaltuhren (für jeden Kanal eine) das geht, aber wenn Du jetzt z.B. zwischen 9°° und 10°° soll eigentlich Stufe 3 laufen, die Temperatur ist zu niedrig dann soll Stufe 2 laufen, dann wird es schon komplizierter.

Am besten lädst Du dir mal Demo von der Logo! oder Easy runter, und probierst, denn so weiß man noch nicht wie Du alles verschalten willst mit Zeit und Temperatur.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
dietmar,

danke, ja, ich glaube ich muss das Problem einfach mal mit der Demo-Software angehen und gucken, ob das klappt.

Ich will ja (erstmal in Abh. von Zeit, später von Temperatur) immer nur einen von 8 Schaltkreisen schliessen.

Frage: Für das Schliessen der Kreise würde ich ungern acht Ausgänge der easy/logo blockieren, gibt es da was besseres? Ein Relais das einen 1/12 Wechselschalter realisiert oder so?

Was die Zeit/Temperatur Geschichte angeht: ich kann ja nach in Abh. der Zeit in einen von N Programmabschnitten springen und dann dort jeweils in Abh. der Temperatur schalten.

Frage: nehme ich die 240V Version von Logo/easy oder die 24V Version mit 240V Relais dran? Ich will ja mal Temperaturen als Input verwenden, brauche ich dafür zwingend einen Analog Eingang (den es ja wohl bei der Siemens Logo nur bei der 24V Version gibt)?

Danke & Gruß, Hendrik
 
Hallo,
wenn Du keine Elektrofachkraft bist sowie so die 24V, und da dann auch nur mit Vorsicht, die 24V Version bietet sich eh wegen den beiden analogen Eigängen an,da das PT-100 Modul über 100€ kostet, da kann man dann Meßumformer für Thermo-Fühler nehmen, die gibt es bei ebay.
Zum multiplexen der Ausgänge: frag mal Member Unreal der hat sowas schon gebastelt, und programmiert, kannst sagen mit besten Empfehlung von mir :lol: .
Das Du das erstmal mit der Demo probieren willst ist der richtige Weg, die Logo hat einen fast perfekten Simulator dabei, wo auch die Texte angezeigt werden.
 
Dietmar,

danke. Über die Relais der 12/24RC kann ich ja immerhin bis zu vier der acht Kreise, die ich maximal einsetzen könnte, schalten. Das wird für den Anfang reichen.

Wie ich die Außen- und Innentemperatur in die Büchse reinbekomme, schaue ich mir dann als nächstes an. Vielleicht kann ich ja das Außenthermometer meiner Heizung abgreifen, dann brauche ich kein neues Loch bohren :)

Gruß, Hendrik
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe mir die Logo Software installiert. Ist tatsächlich total einfach. Mit der Wochenzeitschaltuhr-Funktion kann ich schon alles machen, was ich für Schritt eins brauche.

Prima auch die Simulation.

Für Schritt zwei brauche ich dann Luftfeuchtigkeitssensoren als Input, hat jemand sowas schon gesehen/gemacht?

In Schritt drei erst Temperatur.

Gruß, Hendrik
 
Hallo,
prima das Du mit der Logo!-Soft so gut klar kommst. Zum Feuchtigkeitssensor: ab und zu sind bei ebay welche, aber recht teuer, unter Umständen mußt Du noch einen Meßumformer einsetzen, z.B. 4-20ma auf 0-10V, kannst dich ja schon mal umschauen.
 
Servus,

pass aber bloß mit der Bestellung deiner Logo auf!!!
Wenn du z.B. Wochenzeitschaltuhr als Funktion verwenden willst
meines Wissens haben nur die Logo's 230 RC und 12/24 RC diese
Funktion integriert. (also alle Logo's mit Relaiskontakten)
Ich sage das nur deshalb, weil ich auch schon mal ne Simulation
erstellt hatte und alles lief wunderbar, danach habe ich eine Logo 24
bestellt, die aber keine interne Uhr besitzt.
Zum Glück konnte ich sie an der nächsten Anlage einsetzen, aber
ärgerlich ist das schon.


Lies dir bitte vorher die technischen Daten der Logos genau durch:
http://support.automation.siemens.c...view=4000003&viewLevel=6&wttree=cs&jumpto=365

Hm, wenn ich mich recht entsinne besitzen die RC-Varianten der Logos
keine Analogeingänge.

Korrigiert mich, falls ich falsch liege

MfG Unreal
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Unreal,
die 230V Logos besitzen keinen analog Eingang(und die ersten Versionen auch nicht), und eine Logo ohne Zeitschaltuhr :?: :?: sogar die ersten 0AB0 hatten schon Schaltuhren dabei, (wie sagt ZOTOS immer: Freunde der Sand-und Eieruhren :twisted: ) kennst Du vieleicht noch die Typennummer :?:
Aber Du hast schon Recht, man muß bei den Typen verdammt aufpassen, manchmal versuchen die Händler ältere Versionen zum neuen Preis zu verkaufen, aktuell ist 0AB5.
 
Servus lorenz,

Ich bin von OBA4 ausgegangen
Ich weiß jetzt momentan nicht, wie es bei der neuen Generation ist.
Bei OBA4 hat die LOGO 24 (also die mit Transistorausgängen)
keine interne Uhr!!!
Wie gesagt, in der Software (Simulation) lässt sich alles wunderbar
auswählen, wenn man dann das Programm zur Logo überträgt,
kommt das böse Erwachen, bzw. Fehlermeldung "Uhr nicht vorhanden".

Vielleicht kann mich jemand aufklären, ob das bei OBA5 auch so ist,
bzw. ob es eine LOGO mit Analogeingängen und interner Uhr gibt???

Wenn ich Zeit habe, schaue ich selbst mal nach und poste es hier rein

MfG Unreal
 
Laut aktuellem Siemens Logo! Handbuch (das bei Conrad verlinkt ist), hat nur die 24/24o (man achte auf das "o") der 0BA5 Serie keine Uhr und die Wochenzeitschaltuhr ist nicht verfügbar.

Aber danke für den Hinweis! Im Moment habe ich vor, die 12/24RC einzusetzen.

Gruß, Hendrik
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Luftfeuchtigkeitssensor

der hier passt doch wie die Faust aufs Auge, oder:

LUFTFEUCHTE-FÜHLER
Artikel-Nr.: 156585 - VU (Conrad)
Voll kalibriertes Modul 0 - 10 V/0 - 100 % rF

Keine 40.- EUR wenn man nur einen bestellt.

Gruß, Hendrik
 
Hallo,
hört sich supi an, aber mir ist noch ein Wermutstropfen eingefallen, Du willst noch Außen und Innentemperatur verarbeiten, dann fehlt noch ein analoger Eingang...........die Module sind sauteuer.
 
Hmja, korrekter Einwand. Oder ich nehme so einen Sensor, daß bei erreichen einer bestimmten Temperatur ein Relais schaltet.

Mal sehen. Wichtig war/ist mir, daß es nicht an den Sensoren scheitert.

Gruß, Hendrik
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich weiß ja nicht wie Du das alles verschalten willst, aber ich hatte gedacht das Du Eingangs und Außentemperatur vergleichst und je nach Differenz deine Schaltstufen schalten wolltest :?: :?:
 
Du hast das schon richtig verstanden. Wenn ich aber nur wissen will, ob ein bestimmter Wert über- oder unterschritten ist, könnte ich auch ein Thermometer nehmen, das ein Relais bedient und das ganze an einen der digitalen Eingänge hängen. War nur so ne Idee.

Was anderes: wenn ich das Netzteil für die Logo! aussuche, dann rechne ich einfach die mA aller wahrscheinlich benötigten Module zusammen und suche danach das Netzteil aus?

Die 12/24RC braucht bei 12V max. 140mA, noch ein AM2 braucht max. 50mA, der Feuchte/Temp-Sensor 10mA ...

Also komme ich mit dem kleinen Logo! POWER 12V/1,9A locker hin, oder? 72 EUR ist allerdings dicke, nehmt ihr da vielleicht normalerweise was günstigeres, ich will das Zeug ja nicht in einen Schaltschrank einbauen.

Gruß, Hendrik
 
man könnte zwei thermoemlemente nehmen und immer nur einen über ein relais (wechsler) auf den AE schalten. werte merken und dann vergleichen.
da das ganze ja nicht zeitkritisch ist, sollte das ohne probs gehen.
 
Hallo,
die Freude muß ich wohl dämpfen, das speichern wird das Problem sein, aber demnächst müßte Member Knabi aus dem Urlaub wieder auftauchen :lol: vieleicht fällt dem dann noch was aus, ist ganz fit in Sachen LOGO!. 8)
 
jo, da hast du wohl recht.
ich kannte die logo nicht wirklich und habe mir am wochenende mal die demo angesehen.

wortverarbeitung ist nicht. aber es gibt da diesen verstärker. wenn man als verstärkung 1 nimmt könnte man so den ae in einen der 8 analogmerker retten.

kann man in der logo springen? bzw den transfer von einem bit abhängig machen?

weil der transfer darf ja nicht immer passieren.
 