Multiinstanzen in RSLogix5000

Schmiegel

Level-1
Beiträge
33
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich steige gerade von S7 nach RSLogix5000 um.
Gibt es in RSLogix so was wie Multiinstanzen (d.h. einen FB mehrmals mit unterschiedlichen Instanzdatenbausteinen aufrufen)?

Gibt es irgendwo Beispielprogramme?

Vielen Dank für Eure Hilfe
 
Logix 5000 Multiinstanzen

Hallo Schmiegel,

Ich weis zwar nicht ganz genau was Du meinst, weil es bei Allen Bradley keine FB´s in dem Sinne gibt.

Es gibt aber die Möglichkeit der indirekten Adressierung der Anweisungen.

Desweiteren kannst Du die Subroutinen mit Eingangs - und Ausgangsparametern versehen.

Und Du solltest Dich vielleicht mal mit dem sogenannten Powerprogramming und den User Defined Tags beschäftigen.

Wenn Du RSLogix5000 installiert hast, solltest Du Dir mal die verschiedenen Samples anschauen.

Wenn Du was anderes meinst, melde Dich noch mal.

Ciao

Bernd
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallöchen

ich übergeb immer eine zeigeradresse und kopier dann von diesen zeiger denn inhalt in temp variabeln und arbeite damit im meinen programm.

mfg

locke
 
Hallo,
vielen Dank für Euer Hilfe.

Soweit ich gesehen habe kann man hier nur mit Indizes arbeiten.

z.B. Übergabeparameter: Zeiger

MOV Var[Zeiger] VarTemp

Funktioniert das so?
Wie lege ich den Übergabeparameter an, und wie greife ich darauf zu?
 
Zurück