Hat gedauert bis mein Post freigegeben wurde. Hoffentlich jetzt nicht schon wieder... =(
Danke für die Antworten. Ich bin inzwischen schon weiter gekommen.
Für die, die hier vielleicht mal rein schauen werden bei der Fehlersuche, bei mir lag es an den Endlagen.
Die wurden beim einfügen des Antriebs ignoriert, da nicht vorhanden, aber standardmäßig sind sie Öffner ->...
1. Lösung: 24V auf die Klemmen geben.
2. Lösung: Beim einfügen des Antriebes sie als Schließer angeben.
3. Lösung: Im Programm den Antrieb auf entlagenlos umkonfigurieren.
Habe mit dem 'NC-Test' jetzt soweit alles hin bekommen.
Jetzt sollte die Steuerung auch mit Tastern und Programm funktionieren.
Dabei komme ich soweit klar. Was mir fehlt ist dass die 'RUN'-LED leuchtet.
Im NC-Test wurde 'RUN' durch aktivieren des Reglers aktiviert.
Wie aktiviere ich also den Regler im Programm?
EDIT: Habe den Funktionsblock, der den Regler aktiviert durch Zufall doch noch entdeckt.
Mit den Funktionsblöcken habe ich aber wieder ein Problem:
Die Blöcke müssen bezeichnet und die Bezeichner definiert werden...
Wird der 'MC_Power_0' nicht definiert kommt die entsprechende Meldung. Fehler: 1178/1126.
Wird er richtig definiert dann kommt die Meldung 'Axis' ist keine Komponente von 'MC_0081_IS_TYP' Fehler: 1176.
Zu allen ein und ausängen über die der Baustein verfügt.
Andere Bausteine kann ich gar nicht definieren, da die nötige 'Struktur' fehlt...
Beim 'MC_BR_MoveAbsoluteTriggStop_0' soll (laut Hilfe) für Datentyp 'MC_BR_MoveAbsoluteTriggStop_typ' ausgewählt werden das kann ich aber jetzt z.B. noch nicht einmal finden?
- Mach ich was falsch?
- Kann man sich diese 'Strukturen' irgendwo noch her laden, weil einfach rein schreiben geht halt auch nicht.
- Und jetzt hätte ich alle. Warum kommt bei der scheinbar richtigen Struktur nun Fehler 1176?
Danke,
osaft