Hallo und guten Abend,

folgende Frage werfe ich hier einmal in den Raum.

Wie kann ich mit der Siemens Logo einen "echten" Stromstossschalter ansteuern? Das Einschalten über einen Impuls mittels eines Zeitbausteins ist nicht das Problem, sondern das Ausschalten. Wie kann ich da einen Ausschaltimpuls beim Abschalten des Ausgangs erzeugen (1 - 0). Und wie kann ich verhindern beim Einschalten der Logo oder der Spannungsrückkehr nach Netzausfall und nicht aktiven Ausgang, dass in diesem Fall auch ein Impuls erzeugt wird.

Ich benötige die Tipps für eine Lichtsteuerung mit hardwaremäßig vorhandenen Stromstossschalter.

Über Tipps und Anregungen,vielleicht einen kleinen Schaltunsentwurf würde ich mich freuen.

Powerpuppe
 
Zuletzt bearbeitet:
gibt auch Stromstosschalter die einen Separaten Eingeng für "Zentral Aus" (auch "Zentral EIN") haben, über den normalen Schalteingang schalten die dan einfach zwischen 0/1 hin und her (bei Kontaktprellen, . . . auch öfter) mit den "Zentralen" gehen sie in die jeweilige Stellung, damit kann ev auch das Problem gelöst werden.

Bei "kleinen" Anwendungen würde ich aber einfach ein Lastrelais nehmen das direkt von einem Eingang der Loge gesteuert wird.
 