LOGO Kann man mit der 12/24Rc Logo auch 12V Impulse zählen?

Hallo, das kommt darauf an. Die Spannung ist in dem Fall nicht entscheidend, sondern die Zykluszeit des LOGO!. Die normalen Eingänge kommen mit Frequenzen von bis etwa 4Hz klar, schnellere Impulse werden nicht erfaßt. Über einen Schwellwertschalter kann in Verbindung mit den Eingänge I5/I6 (nur bei den DC-Varianten!) bis zu 2kHz gezählt werden. Sieh mal in der Online-Hilfe unter Schwellwertschalter nach!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Dann könnte ich die Impulse nach den Schwellwertschalter zählen. Das Programm soll die Impulse von einem Münzer zählen, bei 5 Euro werden 5 impulse ausgegeben bei 10 11 Impulse bei 20Euro 22 Impulse bei 50Euro 55 Impulse und bei 100Euro 110 Impulse die sollen gezählt werden und in einem meldetext angezeigt werden und dieser Impuls erfolgt alle 100ms.
 
Nach dem Schwellwertschalter kannst Du keine Impulse mehr zählen. Der Schwellwertschalter ist das einzige LOGO!-Element, das Impulse zählen kann, die schneller als die Zykluszeit sind. Vorschlag: Stelle die Torzeit auf die maximale Impulszahl ein (in Deinem Beispiel also 11s) und nimm 5 verschiedene Schwellwertschalter, die jeweils die Impulse für einen Schein interpretieren.
 