Validierung von SiFu

Thomas Linke

Level-1
Beiträge
155
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen

Eigentlich gehöre der elktrotechnischen Fraktion an, habe aber als verantwortlicher in Sachen SiFu auch mit der Abteilung Mechanik zu tun (eher zu Kämpfen). Die Kollegen tun sich ein bißchen schwer in Bezug auf die Validierung von SiFu.

Ich benötige deshalb Informationen und Daten zu pneumatischen Bauteilen. Insbesonder Informationen wie z. B. B10 usw., um die SiFu in Bezug auf die Aktoren (Ventile) bewerten zu können. Wo bekommt man solche Daten (Datensammlungen)? Und gibt es hierzu irgendwo Anleitungen, am besten mit Beispielen?

Ich bedanke mich jetzt schon bei allen.

Gruß

Thomas
 
Hallo,

hier wird Dir geholfen, wenn Du Festo-Teile brauchst.

technikservice@de.festo.com

Mit denen habe ich gute Erfahrungen gemacht. Bestellnummer
mailen und Du bekommst fast umgehend Antwort.

Ansonsten gibt es Tabellen mit Werten in der DIN EN ISO 13849-1.

Oder die Publikationen des BIA, kennst Du die?

Heute abend habe ich mehr Zeit.

Gruß
Tommi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Tommi,

vielen Dank für den Link. Diesen Service kannte ich noch nicht (wir möchten auf Festo umstellen). Die Pflichtlektüre BIA kenn ich ebenso die EN ISO 13849-1, aber wie gesagt ich bin von der Abteilung Elektro und muss den Mechanikern ein wenig unter die Arme greifen. Es ist für nicht so einfach die Pneumatik zu bewerten. Und was bringt mir eine gute Architektur Sensor und Logik, wenn man die Pneumatik nicht bewerten kann.

Aber mit dieser Info komm ich bestimmt erstmal weiter, vielen Dank.

Gruß

Thomas
 
Hallo Namensvetter, :ROFLMAO:

also Pneumatik zu bewerten ist nicht so schwer.

Geh mal in diesem Thread

http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=45562

auf den Link in Beitrag 5 und Du hast das Festo-Handbuch
zum Thema mit Schaltungsbeispielen.

Pneumatikbauteile haben oft sehr hohe B10d-Werte.

Wir müssen unseren mechanischen Kollegen halt manchmal ein wenig
helfen...:ROFLMAO:

Gruß
Tommi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Tommi,

der Link auf Seite von Festo ist super. Zusammen mit dem BIA Report müsste ich jetzt alles haben, um mit meinen Kollegen eine entsprechende Bewertung vornehmen zu können. Ich finde auch das bei Festo die Beispielschaltpläne das ganze detailierter zeigen.

Nochmals vielen Dank.

Gruß

Thomas
 
Hallo,

den Lehrgang kenne ich, da ich dieses Zertifikat habe. Das mit der Pneumatik hab ich dadurch auch, ist aber leider nicht wirklich mein "Fachgebiet":Wie gesagt, ich bin von der elektrotechnischen Fraktion und möchte (muss) den Mechanikern helfen. Die tun sich schwer das ganze entsprechend der DIN EN ISO 13849 1/2 auszulegen und zu bewerten.

Die SF ist folgende:pL = d

Ein Aukwickler (Kontaktwickler) verfügt über eine unserer C-Norm entsprechende Schutzeinrichtung. Diese beinhaltet überwachter Fingerschutz, Sicherheitslichtschranke und das ganze mit einer SICK Flexisoft Steuerung als Logik. Der Arm des Kontaktwicklers wird über zwei pneumatische angetriebene Zylinder gesenkt und gehoben. Bei Auslösung der Schutzeinrichtungen wird der Arm eine definierte Zeit angehoben. Alles wie es die C-Norm vorschreibt.
Mir passt die pneumatische Schaltung nicht. Wir schalten mit einem Ventil zwei Zylinder. Den Pneumatikplan schick ich Dir per mail

Vielen Dank schon mal für die Antwort

Gruß

Thomas
 