Hallo.Ich soll für ein bald startendes Projekt einen Programmabzug einer GlöcknerMöller-Steuerung machen. Diese soll danach eingeschickt und ausgewertet werden. Leider habe ich bis jetzt noch nie mit einem SPS Produkt von Glöckner Möller gearbeitet.Die Sucosoft-Software läuft soweit ich das momentan beurteilen kann stabil auf dem Rechner.Mein Rechner mit welchem ich den Abzug durchführen soll ist ein "Simatic PG 740PIII". Die eingebaute SPS soll eine PS316 CPU-W / EBE 223.1-4 sein.Problem ist das ich noch keinen Einblick in das ganze hatte und daher nur auf die richtigkeit der angegeben Daten angewiesen bin. Gibt es hier Leute die erfahrung darin haben und mir ein paar Tipps geben könnten wie ich einen Programmabzug mit dem Programm durchführen kann?Danke schonmal im vorraus.LG der_schmuu
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
OK.Ich denke mal ich habs gefunden unter Dkumentation und dann Programmausdruck AWL. Habe mir ejtzt ein kleines Programm geschrieben und bin am herumprobieren.Dort kann ich ja in den Optionen einstellen das eine Datei erzeugt wird. Nur bekomme ich immer den Fehler das Laufwerk E nicht bereit ist zum Lesen, was seltsam ist da ich gar kein Laufwerk E habe und der Programmpfad auf D eingestellt ist.Ist das richtig soweit?Leider werden meine Zeilenabstände nicht übernommen, sorry mal fürs unordentliche...
 
Zuletzt bearbeitet:
Noch etwas Hilfe

Hallo der_schmuu!

Das ist eine Lösung das Programm aus zu drucken.

Man kann auch über "Programmieren AWL",
"Ausgabe Quelldatei" bzw. "Ausgabe Zuordnungsliste"
das Programm ausdrucken in Datei.

Mit dem Fehler Laufwerk E hab ich auch mal gehabt.
Leider ist das 10 Jahre her.
Sollte aber keine Probleme bereiten.

mfg Uwe
( Warum arbeites Du mit so altem Kram?)
 
Hallo zusammen,
so wie ich das verstanden habe, soll ein AG-Abzug gemacht werden.

Das geht eigentlich ganz einfach.
Unter Transfer findet sich ein Menüpunkt zum Übertragen der Steuerung auf einen Datenträger.

Das ergibt dann einen binären Programmabzug, keinen Quellcode, der mit der Software lesbar wäre.

Meines Wissens gab es keinen Umsetzer, um diesen Abzug lesbar zu machen.

Ich habe die Software SUCOS30 momentan nicht vorliegen, sonst könnte ich da genauere Aussagen machen.

Viel Glück
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ok danke.Hat funktioniert mit dem Programm ausdrucken.@UweDie Steuerung bei der ich etwas einfügen muss ist >20 Jahre alt (Programmänderungen mit Kommentar im Programm selbst sprechen was von 1994 und älter). Eine neue Steuerung wurde abgelehnt weil es zu teuer wäre...Nun ja immerhin hab ich ja jetzt mal das Programm zum durchlesen ;-)danke nochmals.@blasterbockOk dann hast du meine theorie bestätigt das der Teil dafür zuständig ist. Ich hoffe mal das alles glatt läuft...
 
Zurück