Hallo,
wer kann mir helfen?

Ich möchte 5 Rollläden über „Logo“ steuern.
Mit in die Steuerung möchte ich einen Dämmerungssensor integrieren.
Die Rollläden sollten nach Möglichkeit auch manuell ansteuerbar sein.
Alle 5, oder eine 3-Gruppe und eine 2-Gruppe sollten ansprechbar sein.

Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand dazu Tipps geben könnte, oder so etwas vielleicht auch schon einmal umgesetzt hat.
Informationen bräuchte ich zu der „Verdrahtung“ an den Rollläden / manuelle Schaltung.

Infos auch gerne an: rstraub@fss-wangen.de

Wäre echt super.
Mit freundlichen Grüßen aus Wangen im Allgäu
Ralf
 
Willkommen hier im Forum.
Selbst oder gerade im Allgäu sollte doch die SuFu bekannt sein (gabs hier nicht mal eine Signatur wie " da wo die Kühe schöner sind wie die Mädchen"?...). Das Thema gabs schon sehr oft hier. Möglich sind alle deine Wünsche.
Zur Verdrahtung etwas zu sagen ist nicht ganz einfach. Man(n) müsste die Antriebe kennen, welche Endabschaltungen sind vorgesehen, welche LOGO hast du ... .
Da ich deine el. Vorkenntnisse nicht kennen kommt jetzt dies: Strom macht klein schwarz und häßlich!

Thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Logo

Hallo,
vielen Dank für die Antwort.
Im Vordergrund steht momentan die Verkabelung von OG1 (5 Rolläden) in zwei Zimmer.
Ideal wäre eine 2 - Gruppe und eine 3 - Gruppe. Die aus dem jeweiligen Raum auch noch manuell betätigt werden können.

Zum jeweiligen Rollladen gehen ja vier Kabel je zwei für auf und ab.

Ich hätte jetzt vom einzelnen Rollladen je ein 5x1,5 in den Keller zur Logo - Steuerung gelegt.

Aber:

Wie löse ich die manuelle Handschaltung?
Wir der einzelne Rollladen angesprochen oder kann ich auch Gruppierungen bilden? Muss bei einer Gruppe noch ein Trennrelais mit eingesetzt werden?
Viele Fragen.......

Danke und Gruß
 
Hallo,

Nimm doch einfach die "normalen" Taster oder Schalter, die man
sowieso zum hoch bzw. runterfahren benutzt, und verdrahte diese
mit Telefonleitung (2x2x0.8) in den Keller auf den Eingang der Logo. Natürlich muss es dann eine 24V Logo sein. Dann kannst du dir
Gruppen bilden wie immer du magst.
 
... dann führ die jeweiligen vier Kabeladern vom Schalter auch in den Keller. Dort kannst du dann die LOGO-Funktionalität und die Schalterfunktionalität verbinden. Entweder du führst die Schalter in die LOGO und löst alles programmtechn. oder du verbaust für beide Betätigungsmöglichkeiten (LOGO/Schalter) Rel. ein, die beide Ansteuerwege entkoppeln.

Zur Ansteuerung würde ich trotz Rel.Ausgang der Logo(insofern du eine mit Rel. verwendest) ein ext. Rel. vorsehen. Im Fehlerfall ist dies einfacher und kostengünstiger ersetzbar.

Thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... ein Trennrelais brauchst du dann, wenn du beabsichtigst mehrere Antriebsmotoren direkt parallel zu schalten. Dann mußt du an dem Punkt, wo das "Y" entsteht das/die Trennrelais setzen.

Wird jeder Motor von deiner Steuerung einzeln gesteuert benötigst du die nicht ...

Gruß
Larry
 
Logo

Hallo,
sind ja super schnelle Antworten.

Das würde bedeuten das 5x1,5 vom jeweiligen Rolladen zum Keller wäre schon einmal richtig.

Eine Telefonleitung von der Steuerung zum Taster in dem jeweiligen Zimmer.

Wie löse ich die Ansteuerung von einem Taster für die Funktion rauf/ runter.
Wie werden 3 Motoren angesteuert über einen Taster angesteuert?

Übrigens ich hätte schon eine Logo - Steuerung:
Siemens Logo 230RC 6ED1 052-1FB00-0BA6. Kann diese verwendet werden?

Sollte diese nicht so geignet sein wäre ich für einen Tipp sehr dankbar, auch was die Erweiterungsmodule, Relais, ..... angeht.

Danke und Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ob 5x1,5 reichen kann ich nicht sagen. Was für Motoren verwendest du?
Die LOGO, die du schon hast, kann eventuell mit verwendet werden.
Bei 5 Motoren brauchst du minimum 10Eingänge (5hoch,5runter) wenn du jeden einzeln von einer separaten Schaltstelle Fahrbar haben möchtest über die LOGO. + Eingang Dämmerungsschalter+Gruppenfunktionen ...
10 Ausgänge 5hoch, 5 runter bei Einzelansteuerungsmöglichkeit + ???

http://www.conrad.de/ce/de/product/...SHOP_AREA_17391&promotionareaSearchDetail=005
Diese Relaise habe ich persönlich schon verbaut. Es gibt aber zig Hersteller und Varianten. Entscheidend ist der MOTOR, von dem wir immer noch nichts wissen...

Lad dir mal das HB der LOGO. Dann rechne mal deine E/A zusammen und teil sie auf die LOGO + Erweiterungsbaugruppen auf. Somit weist du was du an LOGO verwenden must.

Thomas
 
Logo

Über die Motoren habe ich keine weiteren Angaben. Die Rollläden bestelle ich bei der Firma Alutecc (bei Ebay). Vom Motor aus kommen 4 Kabel.
Deshalb dachte ich 5x1,5 pro Rollladen müsste ja locker reichen für die Ansteuerung von Logo im Keller.

Danke und Gruß
 
Welchen Strom ziehen die Motoren bei welcher Spannung? Wie werden sie verschalten? Dies wäre schon wichtig. Kannst ja mal beim Händler nachfragen.
Thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hab gerade mal in den Beispielprogrammen gestöbert, die LOGO!Soft mitbringt. Da ist auch eines für 8Rollos mit Einzel+ Zentralsteuerung dabei. Lad dir mal die Demosoft runter und schaus dir an.

Thomas
 