Guten Abend, ich bin derzeit an einer Fanuc am arbeiten um eine Maschine wieder zum laufen zu bringen.

Dazu zu noch zu sagen ist dass ich bis heute noch nie mit Fanuc noch mit der Software Proficy MAchine Edition gearbeitet habe....

Zum einfacherem erklären Hänge ich ein Bild an.

Ich habe das Problem das im NW 52 der ALL Ok nicht kommt. Bedingt durch die Und Verknüpfung ganz am Anfang.

Diese hat aus irgendeinemgrund keine Bezeichnung. Ich kann mir sie auch nicht genauer anschauen wie ihr im linken Feld sehen könnt gibt es keine Informationen über sie.

Ich bin auch zum test wegen hingegangen hab die Verknüpfung gelöscht, Programm gespeichert und übertragen ins AG... aber nach der Datenübertragung ist das Programm wieder wie vor der Änderung

Hat jemmand vieleicht ein Tipp wie ich mit Dieser Variable/Eingang what ever umgehen soll. bzw. überprüfen kann warum sie kein 1 signal hat.





Mfg Boardi
 
Die Verknüpfung ist, wenn ich mir recht erinnere, der Übertrag von dem vorherigen Netzwerk.
Und in dem ist der M 2007 =1 daher bleibt dir das Programm da stehen.

Schau warum der eins hat.


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bike hat recht

in Deinem Fall hat der Merker M02007 den Zustand "1" (ist "elektrisch" ON) d.heißt in dem NW51 ist es OFF - das ist die Ursache. Das Zeichen (+) ist einfach ein Übertragszeichen vom Editor - dass heisst: in der PLC wird der NW51 und NW52 als ein Netzwerk behandelt. Das ist nur eine Darstellungsart wegen Motiorbreite. Um das Problemm zu lösen musst Du einfach mit QW die Stelle suchen wo der M02007 gebildet ist - dort findest du die Ursache.
Grüße
Janusz
 
Die -(+) Spule (Contcoil) bzw. der im nächsten NW folgende -[+]- Kontakt (Contcon) ist nichts anderes als eine Art Hilfsmerker den du verwenden kannst wenn dein NW länger als 9 Instruktionen wird.
In einer 90-30 / 90-70 oder Versamax Steuerung kannst du maximal 9
Instruktionen in einem NW setzen. (Bei den neueren Rx3i/Rx7i geht mehr)

Wie bereits mein Vorredner richtig sagte muss M2007 auf 0 sein um
dein ALLOK auf 1 gehen zu lassen.


Tschö
 
Vielen dank für eure Hilfe, mit diesen Information war es dann kein Problem mehr den weiteren Verlauf den Programms nach zu gehen und die Ursache zu finden.

MFG Boardi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ge Fanuc IC 200

Hallo !!!

Könnt Ihr mir Weiter helfen.

Ich habe einen GE Fanuc IC Ual Micro controller 5Versa Max)

Ist schon ein altes Gerät aber ausser zu Schulungszwecken und übungen
nie Gebraucht worden .

Beruflich hatte ich keine Zeit mehr mich mit dem Teil zu Beschäftigen
und eine richtige Verwendung gab es auchn nicht für das Teil.

Jetz würde ich gerne einen kleinen Produktionsablauf (öffnen und Steuern von Magnetventillen
sowie 2 Motoren) darüber steuern.

Das Gerât wurde mit dem DOS system Programmiert.

Gibt es eine möglichkeit dieses Gerät mit einem aktuellen Betriebssystem windows Vista XP usw
zu Programiern ????????

Oder gibt es ander alternativen ???????????

Wer könnte mir da Helfen ????????

Ostbelgien
:)
 
Hallo,
Du hast eine Antwort von mir in auf die Fragen dem anderen deinem Eintrag unter "Suche und Biete"
Grüße
Janusz
 
Sorry für den Blödsinn..
Ich hoffe, Du hast es verstanden und knnst doch meine stylistysch/grammatikalische Fehler entschuldigen..:) Ich arbeite einfach zu viel und zu lange
Grüße
J.
 
Zurück
Oben