Hallo,
eine Omron CPU Sysmac CQM1 CPU43 geht nach Netzausfall in Stop.
Wird der Satus der CPU mit Syswin 3.4 ausgelesen,werden keine Fehler angezeigt, nur eben
das CPU im Modus Stop ist.Lässt sich auch problemlos wieder in Run versetzen.
Dieses Verhalten ist erst aufgetreten nachdem der angeforderte Pufferbatterie Wechsel vorgenommen wurde.Vorher jahrelang keine Probleme.
Die Batterie wurde laut Omron Anweisung bei "Netz aus" gewechselt!!! Eine Rückfrage diesbezüglich
beim Omron Service hat diese Vorgehensweise bestätigt. Man müsse bei "Netz aus" die Batterie innerhalb 3 Minuten wechseln.....
Nun können sich die Herren aber auch keinen Reim drauf machen....
Ach so ,es wird auch kein Batteriefehler angezeigt.
Da diese unsere einzige Omron ist , habe ich auch keine Vergleichsmöglichkeiten.
Jemand eine Idee???
eine Omron CPU Sysmac CQM1 CPU43 geht nach Netzausfall in Stop.
Wird der Satus der CPU mit Syswin 3.4 ausgelesen,werden keine Fehler angezeigt, nur eben
das CPU im Modus Stop ist.Lässt sich auch problemlos wieder in Run versetzen.
Dieses Verhalten ist erst aufgetreten nachdem der angeforderte Pufferbatterie Wechsel vorgenommen wurde.Vorher jahrelang keine Probleme.
Die Batterie wurde laut Omron Anweisung bei "Netz aus" gewechselt!!! Eine Rückfrage diesbezüglich
beim Omron Service hat diese Vorgehensweise bestätigt. Man müsse bei "Netz aus" die Batterie innerhalb 3 Minuten wechseln.....
Nun können sich die Herren aber auch keinen Reim drauf machen....
Ach so ,es wird auch kein Batteriefehler angezeigt.
Da diese unsere einzige Omron ist , habe ich auch keine Vergleichsmöglichkeiten.
Jemand eine Idee???