Omron CPU geht nach Netzausfall in Stop

edi

Level-1
Beiträge
245
Reaktionspunkte
13
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

eine Omron CPU Sysmac CQM1 CPU43 geht nach Netzausfall in Stop.

Wird der Satus der CPU mit Syswin 3.4 ausgelesen,werden keine Fehler angezeigt, nur eben
das CPU im Modus Stop ist.Lässt sich auch problemlos wieder in Run versetzen.

Dieses Verhalten ist erst aufgetreten nachdem der angeforderte Pufferbatterie Wechsel vorgenommen wurde.Vorher jahrelang keine Probleme.
Die Batterie wurde laut Omron Anweisung bei "Netz aus" gewechselt!!! Eine Rückfrage diesbezüglich
beim Omron Service hat diese Vorgehensweise bestätigt. Man müsse bei "Netz aus" die Batterie innerhalb 3 Minuten wechseln.....
Nun können sich die Herren aber auch keinen Reim drauf machen....

Ach so ,es wird auch kein Batteriefehler angezeigt.

Da diese unsere einzige Omron ist , habe ich auch keine Vergleichsmöglichkeiten.

Jemand eine Idee???
 
Programmierkabel abziehen

Hi,
wahrscheinlich wurden beim Erstellen des SPS-Programms vergessen, die Einstellungen so zu machen, dass die SPS immer aufstartet. Lässt man die Standard-Einstellungen, wird abgefragt, was an der Peripherie-Schnittstelle angekoppelt ist.
Hängt eine Programmierkonsole dran, wird die Schalterstellung übernommen,
hängt ein serielles Kabel dran, bleibt die SPS nach dem Einschalten stehen.

Am einfachsten wohl: CQM1-CIF02 abziehen !!!

Oder DM6600 auf #0201 setzen (geht nicht vom Programm aus)
bzw. mit Programmiersoftware einstellen
ggf. auch ein vielleicht vorhandenes Backup auf der Speicherkarte ändern mit Programmiersoftware.
 