Hallo,

ich arbeite zum ersten Mal mit Moeller Steuerung ansonsten mit Siemens.

Mein Problem: Brauche ein Baustein oder Bausteine, welches mir meine Pumpe alle 2 Stunden für 10 min. einschaltet. Und wie wird es realisiert? Wie ziehe oder rufe ich meinen Baustein auf? Ich stehe im Moment mit 0 Ahnung da! Habe ein Projekt und muss es erweitern wie beschrieben.

Gruß
CBC
 
1. Mit welcher Software gedenkst du zu arbeiten?
2. Im Gegensatz zu Siemens ist die Sucuosoft sehr normkonform, wo liegt dein Problem?
3. Was hast du schon gelesen? (Denn wisse, wer lesen kann, ist klar im Vorteil.)
4. Stell deinen bisher erarbeiteten Code doch einfach hier ein.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
S40 SW-Änderung

Hallo Ludewig,

erstmal danke für eine Antwort.

Ich arbeite mit S40 V2.24

Ich habe das Programm so geändert. Zuerst eine Einschaltverzögerung für die 2 Stunden und eine Ausschaltverzögerung für die 10min. laufzeit der Pumpe. So musste es doch funzen, oder?



Zeiten.JPG
 
1. Wenn die Pumpe nur im Automatikbetrieb 10m/2h laufen soll, fehlen in der Startbedingung Klammern und es ist falsch sortiert!?

2. Den 2h-Stundenimpuls brauchst du nur für einen Zyklus, d.h. ich würde den Ausgang alle2hstundenoutputcontrol mit seinem Eingang verANDNen:

Code:
var
2htimer TON
10mtimer TOF
endvar

LD keineStoerung
AND Automatik
ANDN 2htimer.Q
ST 2htimer.IN
LD T#2h
ST 2htimer.PT
CAL 2htimer

Ld 2htimer.Q
ST 10mtimer.IN
LD t#10min
ST 10mtimer.PT
CAL 10mtimer

LD 10mktimer.Q
ANDN Störung und sonst nochwas.
ST Pumpe läuft.
Ohen Sytaxprüfung aus dem Kopf und länger her mit Sucosoft etc.
Der Moeller timer beim TOF hat vielleicht den Vorteil, dass man ihn stoppen kann, wenn man es braucht.

Nachteil: Erster Pumpenstart ist frühestens nach 2 h. Gesamtkonzept?

PS: Deine Störungsbearbeitung ist etwas redundant. (mehrfach)
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi,

wenn ich dich richtig verstande habe müsste es jetzt so aussehen (siehe Bild oder Anhang). Du hast recht der output war auch in Handbetrieb. Das verANDNen des alle2hstundenoutputcontrol ist auch logisch, die Zeit soll ja alle 2h starten. Die Störungsbearbeitung war schon drin und wollte da nicht rumfummeln.

Danke

Zeiten_neu.JPG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Müsste passen, wenn die Pumpe bei True der Eingangsbedingung einmal direkt laufen soll, müsstest du noch eine Flanke der Startbedingungen zu dem 10MinutenTimer dazuORen.

Ohne Gewähr, weil nicht wirklich Zeit.
 