Hallo!

Geht das wenn man eine Logo 12/24Rc mit einer DM16 230R erweitert? Ich hab dazu in den Handbüchern auch nichts gefunden, vielleicht hat von euch jemand sowas schon gemacht.
 
Paßt nicht, die Module sind mechanisch codiert (die Erweiterungen haben unten links Stifte, die in das Grundgerät passen); dadurch wird ein Anstecken des DM16 230R an ein Grundgerät 12/24V verhindert!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Andy!
Ich meine, im Logo-Handbuch mal was gelesen zu haben dass es geht, aber:
Nur hinter einem Analog-Modul, weil diese Potenzialgetrennt sind.
Habe das Handbuch im Geschäft liegen, schaue nachher mal nach.
Melde mich dann heute abend wieder.

Gruß
Timo
 
Hallo Andi!
Wollte dir schon viel früher schreiben, aber das Forum war irgendwie defekt.

Hier ein Kapitel aus dem Handbuch:

2.1.2. Aufbau mit unterschiedlichen Spannungsklassen

Da die linke Schnittstelle eines Analogmoduls (AM2, 12/24VDC) von der rechten potentialgetrennt ist, besteht die Möglichkeit dieses an alle LOGO! Basic-Varianten anzuschliessen.
Die Erweiterungsmodule, die rechts von dem Analogmodul angeschlossen sind, sind dadurch von der LOGO! Basic potentialgetrennt.
Es ist also möglich, rechts von einem Analogmodul ein Erweiterungsmodul anzuschliessen, das nicht die gleiche Spannungsklasse hat wie LOGO! Basic.

Aus: LOGO! Handbuch A5E00119090-01, Seite 14, Ausgabe 2001

Gruß
Timo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das paßt in den aktuellen Versionen auf keinen Fall. Die mechanische Codierung verhindert das Stecken eines 230V-Erweiterungsmoduls an ein Analogmodul.

Handbuch 02/2005, Seite 22, Tabelle zur Ansteckmöglichkeit an Analogmodule: Digitalerweiterungen DM8 230R und DM16 230R sind nicht möglich!
 