Welche Steuerung ist das?

ChristianSPS

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Abend,

ich bin neu hier und gleich mit einem Problem vorstellig:
IMG_0381 (Large).JPGIMG_0379 (Large).JPG

Das ist eine SPS aus einer CNC-Fräsmaschine der Firma Kunzmann. Baujahr 1984.

Kann mir einer sagen, wer der Hersteller ist, welchen Adapterstecker und welche Software ich für eine Kommunikation mit dieser brauche?
Der Hersteller der Fräsmaschine hat keine Informationen mehr...

Oder ist mein Vorhaben mit der SPS zu kommumizieren sehr ambitioniert?

Vielen Dank

Christian
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Christian,

die Procontic B war die erste SPS, mit der ich noch in meiner Lehrzeit zu tun hatte. Mit diesem Teil zu kommunizieren wird schwierig. Die Programmierung erfolgte bei uns damals direkt auf das EPROM. (riesige 0,5 kB!) Es gab dafür einige spezielle Programmiergeräte. Ich kann mir nicht vorstellen, das es Software gab/gibt, die auf heutigen PC's läuft. Wenn du mehr Infos brauchst, ich habe noch alte Unterlagen.

Gruß
Rainer
 
Ersatz

Guten Morgen,

vielen Dank für die Hinweise.
Ist es evtl. möglich das Programm direkt vom EPROM auszulesen, mit einem speziellen Adaptersockel?
Mal angenommen, ich würde das Programm kennen, könnte ich dann die ABB SPS gegen eine neuere, gängige, zb Siemens, austauschen?

Danke

Christian
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Christian,

ein Austausch der BBC gegen eine aktuelle SPS wäre mit Sicherheit die beste Lösung. Das alte Programm kann man wahrscheinlich nur mit einem Original-PG sinnvoll auslesen. Ich habe noch einen Originalprospekt von diesem Teil. Danach gabe es 3 verschiedene PG's: "07 PT 40", "07 TD 12" und "PDAG". Wenn es dir hilft, kann ich den Prospekt als PDF einscannen und dir per Mail schicken.

Wobei ich den Vorschlag von "tnt 369" für sehr gut halte, da die "Jungs" vielleicht noch über die benötigten Geräte verfügen.

LG
Rainer
 
Hallo zusammen,

erneut meinen Dank! Ich habe einen der "Jungs" bereits kontaktiert und hoffe, dass sich was positives ergibt.

Mein Projekt steckt etwas in der Klemme. Die Maschine nutze ich lediglich zum Hobby. Daher sollte die Reparatur kein Vermögen verschlingen...
Ich vermute, dass die SPS nicht defekt ist. (Einige LEDs an den Aus und Eingängen leuchten)
Problem ist, dass die SPS an den CNC-Computer meldet, dass Notaus aktiv ist, obwohl das garnicht so ist. Jetzt wäre ein Anweisungsliste der SPS sehr hilfreich bei der Fehlersuche, da ich vermute, dass eine/mehrere Eingangsbedingung/en nicht korekkt ist/sind.
Aus dem Schaltplan der Maschine (ja, den habe ich wirklich ;)) geht aber leider keine direkte Verbindung vom Notausschaltkreis zur SPS hervor ?!?
Weiterhin gibt die SPS die Achsen und die Regler nicht frei, was aber hoffentlich mit der Notausgeschichte zusammenhängt.
Das ist momentan alles noch wildes raten, da ich eben keinerlei Infos über das SPS-Programm habe...

Viele Grüße

Christian
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Karl,

es ist eine Poselesta II, die sehr gut dokumentiert ist. So wie ich das beurteile arbeitet die CNC einwandfrei, wobei das natürlich nicht 100% gesichert ist. Die Selbsttest laufen fehlerfrei, die Programmoberfläche tut alles was sie soll. Aber das alles NUR(!) wenn ich mogel und den Notaus-Ausgang der SPS "manuell" auf HI stelle... Die Positionsanzeigen auf der CNC laufen. Was aber nie tut, das ist das Verfahren der Achsen :cry:. Ist auch kein Wunder, wenn die Ausgänge der SPS "Reglerfreigabe" und "Achsfreigabe" auf LO sind.

Sagt Dir das irgendwas?

Gruß Christian
 
Hi

Normalerweise wurde die PLC für "Grundsätzliches" verwendet.

NOT-AUS sollte jedoch NICHT über die PLC gemacht werden.
(Höchstens Einschleifungen für zusätzliche Signale)


Die PLC wird meist für
- Koordinierung der Haltebremse für hängende Achsen.
- T, M, S Codierung der CNC-Steuerung.
- Freigabe der Achsen.
- Schmierungen (Zeit, Druckgesteuert)
- . . .

Was deine PLC gesteuert hat, erkennst du aufgrund der Ausgangsbelegung im Schaltplan.

Einfach mal in deinen vorhandenen Schaltplan schauen und die Funktionen raus suchen.


So eine S7-300 sollte sich normalerweise Problemlos anpassen lassen.

Ich denke, eine kleine S7-300 sollte reichen.

Z.b. 313C, Ausgangskarte 32 Signale, Eingangskarte 32 Signale, (Wobei die 313C auch schon einige E/A "on board" hat)


Such doch mal raus, wie viele Eingänge, Ausgänge (und für was) deine Steuerung hat.


Gruß Karl
 
Hallo Karl,

primär ist das NOTAUS mit Hardware geregelt. Allerdings kommuniziert die SPS das Notaus auch per Ausgang A08.01 an die CNC Steuerung.

Habe mir die Schnittstellen SPS / CNC mal zusammengestellt: 40E/40A/4Zeitglieder:
Anhang anzeigen ZustandSPS.pdf
Anhang anzeigen Seiten aus Schaltpan-380461.pdf

Ich kann mir daraus allerdings ohne Kenntnis des Programms der SPS keinen Reim machen.
Was muss z.B. passieren, damit die SPS Reglerfreigabe, Achsfreigabe und den Notaus-Ausgang A08.01 auf HI schaltet???
Ich vermute, dass ich ohne Programmiergerät nicht arg weit komme?

Grüße

Christian
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi

Ich kann mir daraus allerdings ohne Kenntnis des Programms der SPS keinen Reim machen.
Was muss z.B. passieren, damit die SPS Reglerfreigabe, Achsfreigabe und den Notaus-Ausgang A08.01 auf HI schaltet???
Ich vermute, dass ich ohne Programmiergerät nicht arg weit komme?

Scanne doch mal alle Pläne ein.

Ich kann z.b. nicht erkennen, wie die Motoren/Hauptspindel angesteuert werden.

Vorab zu " SPS Reglerfreigabe, Achsfreigabe und den Notaus-Ausgang A08.01 auf HI schaltet???"

Denkbar wäre, wenn die Steller Analog-Servos sind:

Alle Regler Betriebsbereit, Kein Not-Aus, Bremsen gelöst, Hydraulikdruck vorhanden (Gewichtsausgleich), Schutztüren geschlossen . . .

Da können die Regler freigegeben werden.

Sperren der Regler z.b. bei Werkzeug NICHT gespannt, Getriebe NICHT eingerastet, Endschalter Achsen angefahren . . .


In welchen PLZ-Gebiet steht die Maschine ?

Gruß Karl
 
Zurück
Oben