Einfache Steuerung gesucht

Jo59

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich kenne mich mit industriellen Steuerungen nicht aus und brauche bitte eure Hilfe.

Wir wollen zwei Ventile in Abhängigkeit der Windgeschwindigkeit schalten. Der Windmesser hat wahlweise einen Frequenzausgang (2...630 Hz) oder liefert 0..10V in Abhängigkeit der Windgeschwindigkeit. Die Steuerung muss also

  • eines der beiden Signale verarbeiten können
  • ab einem einstellbaren Schwellwert 1 Ventil 1 schließen - ein Ausgang 1 also z. B. von 230V auf Null gehen
  • ab einem einstellbaren Schwellwert 2 zusätzlich Ventil 2 schließen - Ausgang 2 also z. B. von 230 V auf Null gehen
  • nach Unterschreiben der Schwellwerte incl. einer Hysterese und einer Verzögerungszeit sollen die jeweiligen Ventile wieder öffnen
Was für eine Steuerung empfehlt ihr mir? Sie sollte sehr zuverlässig und robust sein und möglichst für einen draußen stehenden Schaltschrank geeignet sein (Temperaturbereich)

Danke und viele Grüße

Jo
 
Klarer Fall für Siemens Logo! oder Moeller (Eaton) Easy oder ähnliche

http://www.moeller.net/de/products_...cations/control/easy/easyrelay_starterkit.jsp

http://www.automation.siemens.com/M...ROLLER/DE/LOGIKMODUL-LOGO/Seiten/Default.aspx

musst halt schauen wegen der Betriebsspannung:
Die 230V Geräte haben afaik keine Analogeingaänge, müsstest also die 24V Geräte nehmen und noch ein 24V Netzteil vorsehen.
Die 230V Geräte habe nur Relaisausgaänge, die 24V Geräte kriegste wahlweise mit Transistor oder Relaisausgängen

das Easy kann von -25 bis 55 Grad betrieben werden (0 bis 55 Grad mit lesbarer LCD-Anzeige)
das Logo offiziell von 0 bis 55 Grad.

Betauung muss verhindert werden

Gruss, o.s.t.
 
Zuletzt bearbeitet:
easy mit 4 Relais, 2 Analogeingängen z.B. 512 -Serie kostet ab etwa 150,- plus evtl. kleines Netzteilchen. Programmieraufwand 10 Minuten, da Schwellwertschalter bereits als Baustein vorhanden. Temp. -25° bis 55°C

+ Programmieradapter + Software, falls nicht verfügbar
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Super!! Ihr seid ja fix!

Ich hab schon mal bei Eaton geschaut, hab allerdings nur Digitaleingänge gesehen. Die digitalen SChnittstellen sind vermutlich genauso genormt wie die 0...10V, oder?

Der Preis ist prima und das Starterkit hat ich auch schon gefunden (bräuchte ich natürlich ;) ). Ich nehme an, die Programmierung ist für einen durchschnittlich intelligenten Ingenieur zu erlernen, wenn es mal über die Schwellenwerte hinausgeht.... Die Anforderungen haben ja immer die Tendenz, umfangreicher zu werden. Aber dann baue ich wieder auf euch, so wie das hier funktioniert!

Herzlichen Dank nochmal, Jo
 
...Ich hab schon mal bei Eaton geschaut, hab allerdings nur Digitaleingänge gesehen. Die digitalen SChnittstellen sind vermutlich genauso genormt wie die 0...10V, oder?.
Auszug aus den technischen Daten:
Easy 500er-Basisgeräte

  • Spannungsversorgung und Eingänge in den Varianten: 24 V und 100 – 240 V AC, 12 V und 24 V DC.
  • 8 Eingänge davon digital.
  • 2 Analogeingänge: 0 – 10 V (0 – 1023 Bit Auflösung), in den Varianten 12 V, 24 V DC und 24 V AC.
  • 4 Relaisausgänge: 8 A (10 A UL) oder 4 Transistorausgänge: 24 V DC/0,5 A pro Ausgang.
  • 128 Strompfade bei 3 Kontakten und 1 Spule in Reihe.
Quelle: http://www.moeller.net/de/products_solutions/motor_applications/control/easy/multi_talents.jsp

zu den Digitalen Schnittstellen:
Low-Signal: <5V
High-Signal >15V
(bei den 24VDC Geräten)

o.s.t.
 
Zuletzt bearbeitet:
.... danke.... ich hab meinen Fehler schon gefunden, hatte zu früh den Haken bei 230V-Versorung gesetzt. Dann fallen die analogen Eingänge raus
 
Hallo,

wenn du noch nichts genaues hast schau doch mal bei Proface nach!!
Dort gibt es die LT Serie... hat sogar n Display zur Visu mit drauf... schnelle Zähler etc..

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich habe mittlerweile eine noch einfachere Lösung gefunden als Eaton Easy, die wohl auch genügen wird: einen Grenzwertschalter von Schuhmann. Proface scheint mir für aufwändigere Anwendungen gemacht, sieht ziemlich filigran aus und passt auch vom Temperaturbereich nicht..... unsere Anlagen sollen auch im Winter arbeiten ;)

Danke und Gruß, Jo
 
Zurück
Oben