ModbusTCP-Datenaustausch mit OHP-CPU

shevek

Level-2
Beiträge
81
Reaktionspunkte
8
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

hat mir jemand einen Tipp, wie ich einen Analogwert (%MD) zwischen zwei OHP @320-CPUs über ModbusTCP austauschen kann? - Ich kann die Daten zwar über ModbusTCP von der Leittechnik abfragen lassen, aber zwischen zwei CPUs will's nicht. - Ich habe bei den IP-Adressen keine Einschränkung vergeben, außer der Leittechnik greift (bis jetzt) niemand auf die Steuerung zu, und der komplette shared-memory-Bereich ist für ModbusTCP freigegeben. Meiner Ansicht nach kann's fast nur noch an den Einstellungen in Multiprog liegen, aber an welcher???

Viele Grüße,

Michael
 
ohne die Dinger zu kennen: eine muss als Modbus Master definiert werden, wenn die Leittechnik drauf zugreift, spielen sie wahrscheinlich Modbus Slave.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Oberchefe: Danke für den Tipp. Das wird wohl so sein... War mir aber zu blöd, das im Detail nachzuprüfen: da die Leittechnik ja eh mit beiden spricht, leitet die jetzt halt den Wert der einen CPU an die andere weiter.
 
Zurück
Oben