LOGO logo programmierung und streuerung

A

Anonymous

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
SChönen guten Tag allen zusammen.
Hätte da ein paar Fragen und zwar...

..Ich habe ich einen Schaltplan für meine Logo entworfen und nun bin auf der suche nach 2 Sensoren für die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit.Welche Sensoren kann ich mit der Logo betreiben 0-10 V??

Und mit welchem Baustein frage ich dann die Eingänge ab ich benutze in meiner Simulation einfahc einen Analog eingang und shcalte dann meine LÜfter mit dem Analogkomparator.Kann ich diese Bausteine weiterhin dafür benutzen?

Ich hoffe ein paar Experten können mir da weiter helfen schon mal schönen Dank.

Mfg
Arne
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also zu 1: Du kannst natürlich jeden Temperatursensor, der 0-10V liefert, und jeden Feuchtesensor, der 0-10V liefert, anschließen und verarbeiten. Normalerweise liefern die Sensoren aber andere Signale, für Temperaturmessungen im untern Bereich werden z.B. sehr oft PT100 eingesetzt, das sind Widerstandsgeber. Um aus diesen Signalen 0-10V zu machen, brauchst Du Meßwandler oder Sensoren, die diese Wandler bereits eingebaut haben (Meßkopfwandler).

Zu 2.: Ja, der Analogkomperator kann weiter verwendet werden. Bei den LOGO!-Varianten 24V DC sind die Eingänge I7/I8 als Analogeingänge nutzbar (sie werden mit Analogeingang 1 bzw. 2 angesprochen), weitrhin gibt es auch noch das AM2 Modul, welches 2 weitere Analogeingänge beinhaltet.
 
Hallo,
wenn Du ebay nicht ablehnst, so bekommst Du Meßumformer so um 20€ aufwärts, gib mal da im Suchen Feld 0-10V ein, und dann mußt Du sieben.
 
Zurück
Oben