Hallo, oh du weises SPS-Forum...

Wir haben bei uns in der Firma eine B&R Steuerung, welche derzeit eine Black-Box derstellt, im Einsatz.
Ich kann mit dem Automation Studio die CP476 seriell ansprechen und bekomme auch Antwort... soweit alles Schön und Gut...

Da uns das Offline-Projekt abhanden gekommen ist, wollte ich (in Siemens-sprache) einen AG-Abzug erstellen.
Problem ist, dass das Automation Studio 2 für mich komplettes Neuland ist und ich zu Siemensgeschädigt bin,
als dass ich die Lösung selbst finde.

Kann mir BITTE einheller Kopf helfen? Wenn auch nur den richtigen Schubs in die richtige Richtung.
Bin für alle Lösungsansätze gewapnet...

Besten Dank Euch schon mal im Voraus...

PT
 
Welche Magie willst du anwenden um das zum Guten zu wenden :shock: ?

Also, CP476 - das sieht mal grundsätzlich nicht gut aus. Du kannst Projekte, welche mit dem AS erstellt wurden, nicht mehr von der RPS retour laden. Nur die compilierten- und lauffähigen .br dateien, diese kannst du aber nicht editieren.

Einzige Möglichkeit wäre: das Projekt wurde seinerzeit mit PG.2000 erstellt UND die Einstellung "Rebuild-Info: JA" getroffen.

Nur in dieser Konstellation kannst du mit dem PG.2000 das Projekt von der RPS laden und auch den Source wieder herstellen.

SG4 Targets mit dem AS bieten ja heutzutage die Möglichkeit an, Source-Code auf die CF zu speichern.... das gabs aber damals nicht..

Soweit mein Wissenstand, sollte jemand andere Info haben - bitte korregieren.


bg