Factory Talk View: Tags aus RSLogix5000 importieren?

Grimsey

Level-2
Beiträge
543
Reaktionspunkte
32
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo noch einmal,

seit heute morgen bin ich fleißig dabei, Variablen in FactoryTalk View anzulegen. Das ganze ist doch recht mühsig.
Ich habe bereits die Import/Export-Funktion ausprobiert aber es ist mir damit leider nicht gelungen, die exportierte CSV-Datei aus RSLogix5000 zu importieren.

Gibt es denn überhaupt eine Möglichkeit, Variablen aus RSLogix5000 zu importieren oder schneller anzulegen?
 
Du kannst unter Tools den "Tag Import und Export Wizard" aufrufen. Evt. musst du den noch erst installieren.
Was für eine Applikation erstellst du? ME, SE lokal, SE Network?
Ich importiere überhaupt keine Variablen in meinem Projekt. In den HMI Tags lege ich nur lokale Variablen an.
Auf die Controller Tags aus der CompactLogix / Contrologix greife ich direkt mit [Shortcut]Tagname zu.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo noch einmal,

seit heute morgen bin ich fleißig dabei, Variablen in FactoryTalk View anzulegen. Das ganze ist doch recht mühsig.
Ich habe bereits die Import/Export-Funktion ausprobiert aber es ist mir damit leider nicht gelungen, die exportierte CSV-Datei aus RSLogix5000 zu importieren.

Gibt es denn überhaupt eine Möglichkeit, Variablen aus RSLogix5000 zu importieren oder schneller anzulegen?


Gib mal "Factory Talk View: Tags aus RSLogix5000 importieren" bei Google ein, da gibt es einen Link zu:

www.plctalk.net/qanda/showthread.php ......

Das sollte deine Frage klären.

Gruß

Frank
 
soweit ich das sehe ist es eine ME.
Und die Variablen muss man doch vorher anlegen bevor man mit ihnen arbeiten kann, oder nicht? Ich arbeite wie gesagt zum 1.Mal mit der Software und es ist eine ziemliche Umstellung für mich

die Variablen offline verfügbar zu machen hat ja bereits prima geklappt. Es ist halt nur ein ziemlicher Aufwand jede Variable dann noch von Hand anzulegen. Ich hoffte, dass es da eventuell eine schnellere Möglichkeit gäbe.
 
Zuletzt bearbeitet:
Wie gesagt, du brauchst sie nicht importieren. Lege unter RSLinx enterprise CommunictionSetup einen Shortcut zu deinem Online und/oder Offline Projekt an.
(Offline Projekt lokal auf Festplatte) Dann kannst du direkt auf deine Controller Tags zugreifen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wie ist es dann eigentlich zur Laufzeit? wenn ich jetzt eine Variable aus der Offlinedatei angelegt und z.B. einer Schaltfläche zugewiesen habe: weiß die Software zur Laufzeit, dass sie nun online auf die Steuerung schauen muss? wie bekommt die das denn mit?
 
Du legst im RsView eine Offline und eine Online-Verbindung an, die Variable bleibt die gleiche, nur der Weg zur Steuerung ist verschieden.
 
Zurück