Rockwell RS LOGIX 5000 AOI und Kompatibilität

SafeIsEasy

Level-1
Beiträge
11
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe mit RS Logix 5000 V19 eine AddOnInstructions AOI in ST geschrieben, die auch wunderbar funktionieren.
Muss ich irgendetwas beachten, damit diese auch bei Kunden importierbar und läuffähig sind, welche diese AOI nutzen möchten, aber nur ältere Versionen (16, 17, 18) haben und nicht upgraden wollen/können?
Oder muss ich die AOIs in V16 erstellen und dann auf die Kompatibilität der Folgerversionen vertrauen?

Danke
 
Am besten kompatibel ist es immer die AOIs in der ältesten vom Kunden verlangten Version zu erstellen(sofern keine Features der neuen Versionen benötigt werden). So gab's beispielsweise in 16/17 noch keine Spalte "Konstante" bei den Variablen, die neuen Versionen kennen das aber. Von alt auf neu geht normalerweise problemlos beim Import. Handhabe das auch so.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi, Danke für die schnelle Antwort!
Klingt irgendwie logisch :smile:
Was macht man wenn man für teuer Geld RS LOGIX 5000 V19 gekauft hat und nirgendwo ne Einstellung findet, seine AOI als V16 kompatibel zu exportieren?
 
Hallo,

dieses Thema interessiert mich auch brennend. Bin auch gerade dabei für ein EIP Gerät eine AOI zu erstellen. Ich verwende die neuste RSLogix Version (V20). Mir wurde versichert, dass das von mir erstelle Programm (in ST) bis zur Version V16 kompatibel ist.
 
Was macht man wenn man für teuer Geld RS LOGIX 5000 V19 gekauft hat und nirgendwo ne Einstellung findet, seine AOI als V16 kompatibel zu exportieren?
Also ich weiß ja nicht, wie das mittlerweile ist, aber als ich RSLogix V16 damals gekauft habe,
waren auf der InstallationsCD die Packete ab V11 (geschätzt) vorhanden bis eben V16.

Da bei Rockwell (leider) jede Software-Version zu einer gewissen Firmware-Version der Steuerung gehört, ist das in der Praxis auch absolut notwendig.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Meines Wissens ist es möglich über die Rockwell HP alle älteren Version zu downloaden, bzw seine eigene version zu Updaten, falls man diesen Updateservice bezahlt hat.
 
nirgendwo ne Einstellung findet, seine AOI als V16 kompatibel zu exportieren?

Das wäre mir auch neu dass das ginge.
Es geht mit halbwegs Aufwand wenn man die Tags aus der neuen Version in Excel reinkopiert (bzw. exportiert), die Spalten für neue Features (z.B. Konstanten, siehe oben) entfernt, dann in der alten Version eine neue AOI anlegt, die Tags in die alte Version reinkopiert (bzw. importiert). Dann die Logik mit "Copy" + "Paste" rüberkopieren. Sachen wie Versionsnummern müssen dann auch einzeln rüber kopiert werden. Alternativ könnte man die AOI exportieren als L5K, ist im Prinzip eine XML-Datei. Da müsste man sich dann anschauen, was zwischen den Versionen geändert wurde und dies dann händisch anpassen. Habe mich schon etwas mit dem L5K-Format beschäftigt, habe da ein Übersetzungstool von S7 SCL nach Rockwell L5K geschrieben. Ist generell schon machbar. Einfacher ist es allemal die Bausteine in der alten Version zu pflegen und dann in der jeweils aktuellen zu importieren. Das hat bis jetzt noch immer funktioniert.
 