Festo CPX-FB 13 - Keine Verbindung trotz korrekter Projektierung

Gruwe83

Level-1
Beiträge
11
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe in einer Anlage, die wir hier in der Firma geschenkt bekommen haben, 3 Ventilinseln von Festo. Ich versuche derzeit,
die drei Ventilinseln, die mittels Profibus mit einer SPS 7-400 verbunden sind, zum Laufen zu bekommen.

Für den Anschluss an den Profibus hat jede Ventilinsel einen Feldbus-Knoten CPX-FB 13.

Eine Ventilinsel habe ich bereits funktionsfähig hinbekommen, die Projektierung im Simatic-Manager ist korrekt und ich kann alle
Ein/Ausgänge der Ventilinsel problemlos ansprechen. Bei den beiden anderen Ventilinseln, besser gesagt Feldbus-Knoten, gibts jedoch Probleme.
Um den Fehlerfall, dass ich die beiden anderen Inseln falsch projektiert habe, auszuschliessen, habe ich bei den beiden Ventilinseln die gleiche FB-Adresse wie bei der funktionierenden (10)
eingestellt und jeweils auf die funktionierende Ventilinsel aufgesteckt.

Ergebnis: Beide funktionieren dennoch nicht, zeigen beide aber verschiedene Fehlermeldungen (s.u.). Ich habe gestgestellt, dass sich die nicht funktionierenden mit ihrer Software-Version
laut Aufkleber von der funktionierenden unterscheiden.

Hier die Angaben auf dem "Aufkleber" des FB-Knotens, der funktioniert:

VD07 PN 95494 HW 0207 SW 17.04.07

Hier die Angaben der beiden, die nicht funktionieren:

V507 PN 77181 HW 0207 SW 11.11.05

Ich nehme an, dass das Datum hinter dem SW mit dem Datum der Software-Version, die aufgespielt ist, angibt.

Hier eine Auflistung der Fehleranzeigen der beiden FB-Knoten:

Knoten 1
- Baugruppe projektiert, aber nicht vorhanden

Standarddiagnose in der HW-Konfig:
DP-Slave noch nicht für Datenaustausch bereit
Unterschiedliche Konfigurationsdateien
DP-Slave muss neu parametriert werden

LEDs: BF: blinkt; SF: dunkel; beide Grünen LEDs leuchtet

edit: Erwähnenswert sei vielleicht noch, dass wenn man nur den FB-Knoten der Ventilinsel projektiert (also ohne weitere Slaces innerhalb der Ventilinsel in der HW-Konfig) der FB-Knoten keine Probleme macht, er also
erkannt wird.


Knoten 2


- Baugruppe projektiert, aber nicht vorhanden
- DP-Slave nicht über den Bus erreichbar
- SF blinkt zyklisch 3 mal, Slaves der Ventilinsel leuchten rot
- BF ist dunkel, beide grünen LED leuchten


Kann jemand was dazu sagen bzw. mir helfen, wo hier ein Fehler sein könnte? Bei Festo konnte ich bisher noch niemanden erreichen, da immer, wenn ich die Technik-Hotline anrufe, keiner da ist (Meeting, etc.), der sich damit auskennt.... (toller Support :-? ).

Ansonsten hätt ich mir vielleicht gedacht, dass man die Firmware mal aktualisieren könnte. Da ich leider bisher noch nicht viel mit Profibus zu tun hatte, weiss ich nicht, wie ich die Firmware auf das Modul bringen könnte.
Die Ventilinseln sind ja per Bus an die SPS angeschlossen, die SPS hängt per Ethernet an meinem PC. Kann mir jemand erklären, welche Möglichkeit ich in dem Fall habe, eine aktualisierte Firmware auf den Feldbus-Knoten auszuspielen?


MfG und Danke
Gruwe
 
Zuletzt bearbeitet:
hatte gestern ein ähnliches problem, dabei ist mir aufgefallen, das wenn der slave gewählt wurde ja noch das cpx selbst gesetzt werden muß, hier hängt es stark davon ab welches gerät du einbindest, ich habe es dann einfach ausprobiert. mit der variante DPV1 funktionierte es dann
 
Knoten 1 hört sich nach "Soll/Ist-Abweichung" an. Vor allem diese MPA* Pneumatikmodule sind knifflig :neutral:

Knoten 2 hat wohl ein größeres Problem da hilft wahrscheinlich nur den Hersteller Support beschäftigen.
 