Hallo liebe Forumgemeinde,
ich habe folgendes Problem (hatte ich schon einmal ins Forum gestellt, ist bei mir aber in Vergessenheit geraten):

Ich sitze vor einer Anlage (Brackwasseraufbereitung) und habe eine SPS GE Fanuc 1+ mit entsprechendem Programm.... (bzw. hatte ich diese SPS in der Anlage, da Sie nun nach einer Überspannung (Blitzeinschalg) den Geist aufgegeben hat.)
Diese GE soll nun durch eine S7-300 ersetzt werden da Wir auch Standartmäßig mit S7 arbeiten.

Nun zu meinem Problem:
Das Programm wäre wohl nicht so komplex, allerdings bin ich nicht in der Lage das GE Programm zu Übersetzen, da ich es nicht Interpretieren kann (ist mir unbekannt, habe ich noch nicht mit gearbeitet!)

Die Grundzüge sind auch nicht so das Probelm (UND;ODER) allerdings kann ich mit PRESC etc. nichts anfangen und die einzustellenden Zeiten etc. sind mir auch ein rätsel....

Vielleicht ist ja jemand bereit mir detwas unter die Arme zu greifen?!?!

Vielen Dank schon mal !
 

Anhänge

  • GE Fanuc Programm Brackwasser .pdf
    9,1 MB · Aufrufe: 25
Also wenn Du Dir die ersten Zeilen ansiehst, dann wird ein Timer mit einer Konstanten K beladen, deren Basis Zehntelsekunden sind.
Also in IEC
LDN T600.Q
ST T600.IN

LD 10
ST T600.PT

Call T600
Heraus kommt ein Sekundenimpuls für einen Zyklus.
In Siemens habe ich Jahre nicht mehr gemacht.

Der Zähler 602 (C602) wird mit der Konstanten 60 initialisiert und zählt die Minutenimpulse. Bei 60 Minuten wird er sich dann selbst resetten, nehmichmalan.

Ich vermute mal, dass die Timer und Zählernummern durchgehend hochgezählt wurden, weil sie nur Speicheradressen darstellen, also T600 und C600 geht möglicherweise nicht, aber für Dich ist's egal.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Ludewig,
Vielen Dank schon einmal dafür!

Bin auch schon etwas weiter gekommen. Die Zeiten sind jetzt auch nicht das Problem....

Wenn ich mir aber z.B. Netzwerk 24 ode <<Rung 24>> angucke dann komme ich icht ganz klar vor allem nicht mit den STEP befehlen...


So, Er Zählt über K 0060 PRESC, 60x den T601 der auf 1 min gestellt ist also ein stundenzähler, Richtig? Ist noch klar so weit...

setzt er sich dann über die 2te Zeile selbst zurück???

und ich kann mit dem STEP K0009 nichts anfangen.....

Kann mir jemand helfen?? :-((
 
Hilft Dir keiner? Hilf Dir selbst! http://www.pdfsupply.com/pdfs/90842c.pdf

Ist darstellungsmäßig allerdings nicht identisch, warum auch immer. Eventuel findest Du auf den Seiten noch was Besseres. Zumindest wirst Du in Amiland sicher schneller fündig als hier mit Deinem Exoten. (War Helgoland damals noch britisch?:ROFLMAO:)
 
Zurück