-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
Nach dem Einschalten einer CPU PS4 201 MM1 bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
EDC - DC Ausfall im Basisgerät
EWD- Ausfall der CPU
ENR - Neustart nur mit Remanenzmerker Reset
EPM- Fehler im Programmspeicher
DDS- Fehler SBI oder Netzwerkteilnehmer.
Die Steuerung befindet sich im Zustand "Not Ready".
Die Fehler treten auf , nachdem die CPU mehrere Stunden stromlos war , nach den Wochenenden oder von Spät- auf Frühschicht.
Das Anwenderprogramm ist mit der DOS basierten Software S30-S4 V2.0 geschrieben , mit dieser lese ich auch die Fehler aus.
Zurücksetzen lassen sich die Meldungen mit eben dieser Software und nach Rücksetzung läßt sich die SPS wieder in "RUN" schalten.
Da dieser Fehler nun schon zum dritten Mal aufgetreten ist, habe ich arge Bedenken bald mit einem Komplett-Ausfall rechnen zu müßen.
Hat jemand Erfahrungen mit diesen Fehlermeldungen und macht es Sinn vielleicht gleich ein neues Gerät zu ordern ?
Mit freundlichen Grüßen und vielen Dank vorweg
Obstler
Nach dem Einschalten einer CPU PS4 201 MM1 bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
EDC - DC Ausfall im Basisgerät
EWD- Ausfall der CPU
ENR - Neustart nur mit Remanenzmerker Reset
EPM- Fehler im Programmspeicher
DDS- Fehler SBI oder Netzwerkteilnehmer.
Die Steuerung befindet sich im Zustand "Not Ready".
Die Fehler treten auf , nachdem die CPU mehrere Stunden stromlos war , nach den Wochenenden oder von Spät- auf Frühschicht.
Das Anwenderprogramm ist mit der DOS basierten Software S30-S4 V2.0 geschrieben , mit dieser lese ich auch die Fehler aus.
Zurücksetzen lassen sich die Meldungen mit eben dieser Software und nach Rücksetzung läßt sich die SPS wieder in "RUN" schalten.
Da dieser Fehler nun schon zum dritten Mal aufgetreten ist, habe ich arge Bedenken bald mit einem Komplett-Ausfall rechnen zu müßen.
Hat jemand Erfahrungen mit diesen Fehlermeldungen und macht es Sinn vielleicht gleich ein neues Gerät zu ordern ?
Mit freundlichen Grüßen und vielen Dank vorweg
Obstler