B & R über serielle Schnittstelle programmieren

Kobold

Level-1
Beiträge
17
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen an alle Forumbesucher,

ich habe folgendes Problem. Vor kurzem war in unserer Firma ein unerwarteter Stromausfall, was dazu führte, dass unser Panel von B&R nicht mehr zu kontaktieren ist. Nicht einmal mehr über die serielle Schnittstelle. Seltsamerweise hat es der SPS von B&R überhaupt nichts ausgemacht, diese ist nachdem dem Stromausfall wieder ganz normal hochgefahren.
Was kann ich tun um das Panel wieder in Betrieb zu bekommen, die Reset Taste zu drücken hilft auch nicht?

Hardware:
B&R Power Panel 100
B&R Zentraleinheit CP340

mfg
Kobold
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Markus

Das Panel zeigt folgendes an!

Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik

Version 03
Device ID 1594
CompatibilityID 00
Brigthness D5 EA FF
Contrast 00 46 FF

Mode/Node 01
MAC Address 00:60:65:01:3A:CA
BootLoader 00.00.00
HW Layer 1.2.0
OnBoard AR V2.65

All values in hex

Ich kann Dir leider nicht sagen, ob vor dem Ausfall das Panel andere Werte angezeigt.Ich hab nie darauf geachtet was dort stand, weil alles so problemlos gearbeitet hatte.

mfg Kobold
 
Du kannst die Knotenschalter auf FF stellen (besser in der Hilfe nachschauen) um in den Servicemode zu kommen. Dann kannst du auf die COM zugreifen.

Schau mal, was die Knotenschalterstellungen bedeuten. Ich habe mit dem Typ keine Erfahrungen.

Gruß,pt
 
Ich habe nun das Panel im Servicemodus neu gestartet, konnte aber trotzdem keine Verbindung aufbauen.

Wie sieht es eigentlich mit dem Bootloader aus müsste dort nicht irgendeine Version auf dem Panel angezeigt werden und nicht 00.00.00. Ich habe auch die Knotenstellung auf 00 gestellt um zu Booten, aber das Panel zeigt nur "Bootin please wait" an, und das über mehrere Minuten bis man dann abbricht.

mfg
Kobold
 
Wie sieht es denn aus, wenn du an die Steuerung rangehst? Siehst du das Panel in der Online Ansicht?

Wie sieht es mit der Visualisierung des Panels aus? Ist die in der CPU oder auf einer CompactFlash im PP?

MFG

Markus
 
Hallo Markus ,

ich kann das Panel nichteinmal in der Online Ansicht sehen, daran hängt's ja schon. Und darum kann ich leider auch kein Betriebssystem herunterladen.

mfg
Kobold
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist die Visualisierung auf dem PP??

Wenn ja, dann organisier dir doch einen USB-CardReader und schau mal auf die CF Karte die in der Steuerung bzw. dem PowerPanel drin ist, ob da noch was drauf ist.

Ansonsten kannst du das ganze nochmal über dein AutomationStudio und den CardReader neu drauf machen. Dann sparst du dir nämlich die ganze Serielle übertragerei, die ja auch ne Zeit lang dauert.

Das ganze hört sich für mich nämlich Verdächtig danach an, dass sich die CF-Karte verabschiedet hat.

Markus
 
Üblicherweise werden PP100 im Terminal-Mode betrieben.

In dieser Betriebsart ist auf dem Panel gar nichts installiert,
sondern das Panel lädt beim Hochlaufen das Visu-Objekt von der CP340 über Ethernet.

Wie das ganz genau Funktioniert, kann ich auch nicht beantworten, ich würde mal den B&R-Support befragen, die haben sicher schnell eine passende Antwort!


mfg
Max
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten morgen Markus,

leider bin ich nocht nicht weiter gekommen. Aber ich denke die CF Karte ist in Ordnung, denn sie sieht mt einem CF Reader ganz normal aus.
Auf jeden Fall probier ich es auch einmal mit den Draufspielen aus dem Automation Studio aus. Doch wie geh ich da ran, muss ich das ganze über den PVI Transfer machen oder geht das ganze über einen anderen Weg?
Was meint Maxl genau mit dem Terminal Modus?
Wenn das ganze nicht klappt, muss ich mich wahrscheinlich doch mit dem Support in Verbindung setzen.

mfg
Kobold
 
Der Terminal Modus ist, wenn die Visualisierung, also deine Bilder und alles auf der Steuerung liegt und nicht auf dem Panel. Dann werden beim Hochlaufen zuerst sämtliche Visualisierungsdaten übers Netz auf das Panel gezogen.

Über den PVI-Manager kannst du eine CF-Karte bespielen. Du generierst als erstes eine Übertragungsliste, am besten gleich mit Betriebssystem, dann gehst du in den PVI Manager und wählst dort aus, dass das ganze auf eine CF-Karte übertragen werden soll. Dann einfach noch das Laufwerk angeben und die Sache läuft! Dauert max. 2 Min im gegensatz zu ca. 30 Minuten übertragungszeit über die Serielle schnittstelle.

Schönes Wochenende

Markus
 
Zurück
Oben