Kommunikation ControlLogix <-> Yokogawa DX2000 Prozessschreiber

bitheini

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forum,

ich suche jemanden der schon einmal mit einer ControlLogix über Ethernet/IP mit einem Yokogawa Prozessrekorder (DX2000) kommuniziert hat.

Konkret interessiert mich die Einstellung in der ControlLogix um die Kanäle und Alarme zu empfangen.

Grüße
Bitheini
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Oberchefe,

Danke für die Antwort, das hatte ich gestern noch hinbekommen, funzt:)

Offen ist für mich jetzt noch wie ich aktive Low- und High-Alarme auslesen sowie Gruppenumschaltungen für die Anzeige vornehmen kann.
Außerdem kann ich auf die externen Kanäle noch nicht zugreifen, da diese wohl über sep. Instance-ID ausgelesen werden, ich aber beim GenericEthernetModule nur eine ID für Inputs
angeben kann.
Da werde ich heute mal den Yokogawa-Support kontaktieren.

Grüße
Bitheini
 
Offen ist für mich jetzt noch wie ich aktive Low- und High-Alarme auslesen sowie Gruppenumschaltungen für die Anzeige vornehmen kann.
geht das überhaupt?


Außerdem kann ich auf die externen Kanäle noch nicht zugreifen, da diese wohl über sep. Instance-ID ausgelesen werden, ich aber beim GenericEthernetModule nur eine ID für Inputs
angeben kann.

da brauchst Du wie es aussieht einen "MSG"-Befehl in Deinem Programm, Typ "CIP Data Table Read" (Seite 11/12 im PDF)
 
Es scheint zu gehen, allerdings so wie es aussieht nur über winsock Kommunikation. Habe heute mal mit Hyperterminal mit dem Yokogawa kommuniziert, man kann den Status der Alarme auslesen. Schade das diese Möglichkeiten wohl nicht über die I/O Message Funktion gegeben ist, aber ich hab ja noch eine Supportanfrage laufen.

Früher brauchte man da eine 1756-WEB Karte jetzt können das die Ethernet-Karten auch, aber ich befürchte es wird Aufwändig. Ich überlege ob es nicht sinnvoller ist die Kommunikation über die HMI laufen zu lassen die mir dann mein UDT füllt..... Mal sehen.


Bisher nutzten wir einen DR232 Papierschreiber mit serieller Schnittstelle an einer INDEL-Steuerung, Umsetzung Seriell-Ethernet UDP. Jetzt haben wir zwei Anlagen mit Rockwell und wollten die neuen Schreiber verwenden, hätte nicht gedacht das ich da so tief Einsteigen muss in die Kommunikation.


Auf jeden Fall Danke für den Support:s12:, ich schreibe mal wie es weitergeht, evtl. auchfür andere Interessant.
 