Pilz PNOZ Multi mit DP-Modul

volker

Supermoderator
Teammitglied
Beiträge
5.805
Reaktionspunkte
1.027
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo

hab hier eine pnoz multi und das feldbusmodul (heist bei mir a0).

so, jetzt sollte ich ja in der zl a0.i0 - a0.i23 und a0.o0 - a0.o23 haben.
hab ich aber nicht. es sind nur die ausgänge da.

im konfigurator (v4.0.0) kann ich auch nur die ausgänge aktiv setzen. die eingänge sind nicht da. (die normalen schon. nur eben die virtuellen nicht.)

was mach ich hier falsch?
 
Also bei einem PNOZ-Multi 3.0 hab ich auch nur die o. (Prog hat Version4)
Gibt es bei den 4.0-Geräten jetzt auch beschaltbare Eingänge über das Profibusmodul.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Beim Configurator v4.0.2 habe ich deinen Effekt nicht. "Virtuelle Ein- und Ausgänge über serielle Schnittstelle übertragen" muss abgewählt sein. Bei v4.0.2 kann man das garnicht falsch machen, weiss nicht wie es bei v4.0.0 ist. Weiteres gibt es meines Wissens nicht zu beachten.


Gruß, Onkel
 
:?: echt? geht das nicht? das wäre aber unschön. ich wollte darüber die ganzen quittierungen machen :-(

wenn man unter module wählen nachsieht steht dort bei dem feldmodul aber 24 E und 24 A.

aus der hilfe
  • Feldbusmodule
    Im PNOZmulti Configurator können 24 Eingänge (Standard) und 24 Ausgänge (Standard) für die Kommunikation mit einem Feldbus konfiguriert werden:
 
Genau! Die Hardware (CPU) muss eine 4-er sein. Bei einer 3-er fehlen die DP-Eingänge, auch bei Configurator v4.0.x.


Gruß, Onkel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
na super.

auf die ausgänge hätte ich ehr verzichten können. die hängen sowieso fast alle nur parallel an den physikalischen. und die kann ich auch mit der s7 aus der pilz holen.
 
Die machen mich noch irre mit ihren Updates, 4.0.2 hört sich doch nach nciht ganz so wichtig an, oder?

@Onkel
Wir nehmen auch immer physik. Eingänge, für Quittierungen u.ä., geht das mit der Softwareversion 4.0.2 und einem PnozMulti V4 dann auch über die Profibusschnittstelle ?
 
hab eben mal mit pilz telefoniert. mit der 4.0.2 gehen die virtuellen eingänge. pnoz hardware muss auch v4 sein.
wird hatten damals die 4.0.0 als prerelease bekommen. eingentlich wollten die uns dann das release zuschicken wenns draussen ist. aber wie das fast überall so ist erzählen die nur viel. :-(

laut hilfe geht das. nochmal gefragt hatte ich danach aber nicht.
  • Feldbuseingänge dürfen nur verwendet werden
    -als Starttaster für die Eingangselemente NOT-AUS, Schutztür und Lichtgitter
    -das Logikelement Start als Eingang bei einer UND-Verknüfung, die zusätzlich einen sicheren Eingang hat
    -als Reset- oder Quittiertaster bei Logikelementen
    -als Eingang für ein nicht sicheres Ausgangselement (z. B. nicht sichere Halbleiterausgänge)
    -als direkte Verbindung zu einem Feldbusausgang

    Die Feldbusausgänge können Sie im PNOZmulti Configurator verbinden
    -mit Ausgängen von Logikelementen, Zeitgliedern, Ereigniszählern oder Anschlusspunkten.
    -Eingängen des PNOZmulti, Feldbuseingängen und virtuellen Eingängen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ralle schrieb:
Die machen mich noch irre mit ihren Updates, 4.0.2 hört sich doch nach nciht ganz so wichtig an, oder?
Keine Ahnung, bin von einer 3-er Version zu der 4.0.2 gewechselt. Aber nach meiner bescheidenen Erfahrung mit dem Configurator könnten die Unterschiede schon beträchtlich sein :wink: .

Volker schrieb:
..laut hilfe geht das. nochmal gefragt hatte ich danach aber nicht..
Ja das geht, kann ich bestätigen.

Volker schrieb:
..das Logikelement Start als Eingang bei einer UND-Verknüfung, die zusätzlich einen sicheren Eingang hat
...wobei als Verknüpfung auch das "LOG1" der CPU zulässig ist.


Gruß, Onkel
 
Zurück
Oben