Hallo Forum,
ich möchte mich kurz vorstellen.
Mein Name ist Thomas, 38 aus der sonnigen Pfalz und hab irgendwann mal Energieanlagenelektroniker gelernt. Hab danach den Techniker , Fachrichtung Datenverarbeitung gemacht und bin seit geraumer Zeit von der EDV weg wieder in die E-Technik gewechselt.
Nun habe ich ein kleines Problem, wo ihr mir bestimmt helfen könnt:
Ich habe eine Maschinensteuerung entworfen, welche einen Danfoss VLT® 2800 Serie Frewuenzumrichter beinhaltet. Jetzt soll die Steuerung an bestehenden Kundeninstallationen laufen. Das Problem ist jedoch, dass der FU scheinbar einen Leckstrom bzw. einen Gleichstromanteil gegen Erde führt. Der FI mit 30mA in der Kundeninstallation merkt dies natürlich und löst brav aus. In der Anlage selbst ist ein FI mit 300 mA, der nicht auslöst.
Schalte ich nun mehrfach den 30 mA FI ein , bleibt dieser auch nach 2-3 maligem Schalten drin. Scheinbar sind da interne Kondensatoren im FU daran beteiligt. Wenn die geladen sind, sieht alles o.k. aus.
Jetzt hab ich auch mal ein wenig gegoogelt und fand was von allstromsentiven FI's.
Dieser müsste dann allerdings beim Kunden in die bestehende Installation rein...
Hat von euch einer ne Idee wie man das Problem lösen könnte ?
Kann man da Filter vorschalten ?
Bin um jeden Tip dankbar !
Gruß
Tom
ich möchte mich kurz vorstellen.
Mein Name ist Thomas, 38 aus der sonnigen Pfalz und hab irgendwann mal Energieanlagenelektroniker gelernt. Hab danach den Techniker , Fachrichtung Datenverarbeitung gemacht und bin seit geraumer Zeit von der EDV weg wieder in die E-Technik gewechselt.
Nun habe ich ein kleines Problem, wo ihr mir bestimmt helfen könnt:
Ich habe eine Maschinensteuerung entworfen, welche einen Danfoss VLT® 2800 Serie Frewuenzumrichter beinhaltet. Jetzt soll die Steuerung an bestehenden Kundeninstallationen laufen. Das Problem ist jedoch, dass der FU scheinbar einen Leckstrom bzw. einen Gleichstromanteil gegen Erde führt. Der FI mit 30mA in der Kundeninstallation merkt dies natürlich und löst brav aus. In der Anlage selbst ist ein FI mit 300 mA, der nicht auslöst.
Schalte ich nun mehrfach den 30 mA FI ein , bleibt dieser auch nach 2-3 maligem Schalten drin. Scheinbar sind da interne Kondensatoren im FU daran beteiligt. Wenn die geladen sind, sieht alles o.k. aus.
Jetzt hab ich auch mal ein wenig gegoogelt und fand was von allstromsentiven FI's.
Dieser müsste dann allerdings beim Kunden in die bestehende Installation rein...
Hat von euch einer ne Idee wie man das Problem lösen könnte ?
Kann man da Filter vorschalten ?
Bin um jeden Tip dankbar !
Gruß
Tom